• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?

Started by David P, 09.03.2009, 15:55

previous topic - next topic

David P

Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?

#116#

Dušan Nevřala

V PRVNÍ ŘADĚ KONTAKTUJTE DISTRIBUTORA.MOŽNÁ ŽE vám UŠETŘÍ PRÁCI A VÝMĚNU NEPOVOLÍ... (dance)
ZVÝŠENÍ HL.JISTIČE= ZMĚNA SMLOUVY ODBĚRNÉHO MÍSTA.
NA ZÁKAZNICKÉ LINCE vám RÁDI ZDĚLÍ PODMÍNKY.TEL ČÍSLO MÁTE NA FAKTŮŘE EL.EN.

Miroš Jan

TO : David P

No tak ČEZ, pokud vím, chce při té vaší změně, revizi odběrného místa vždy.Alespoň to co sem dosud dělal. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

ČEZ revizi vyžaduje vždy při navýšení i zmenšení proudové hodnoty hl. jističe.

PRE to nevyžaduje, pouze to smí dělat jeho schválená firma, nebo OSVČ, ale musí to být revizní technik u nich ověřený na tzv. Jednorázovou smlouvu. A pak stejně musí vyplnit jejich formulář kde je kolonka Vyjádření revizního technika s platností 3 měsíců

Jak je to jinde, nevim

Ale jak je to napsáno výše, vždy musí být vyjádření distributora a tam je napsán popis kdo to může dělat, či co požadují
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Franěk

Přesně jak říkají kolegové.

Nejdříve oslovte svou distribuční firmu a ta Vám poví, za jakých podmínek povolí navýšení. Bude v tom s největší pravděpodobností  i ta revizní zpráva. Mějte na paměti, že ne elektrikář, ale distributor určuje kdy, jak a za kolik Vás připojí.  :'(   Tím začněte.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585