• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak má vypadat doklad o kusové zkoušce rozvaděče?

Started by Hugo K., 08.03.2009, 14:10

previous topic - next topic

Hugo K.

08.03.2009, 14:10 Last Edit: 08.03.2009, 20:38 by Miroslav Minařík
Narazil jsem zde na termín "doklad o kusové zkoušce rozvaděče".
Zajímá mne co vše musí doklad obsahovat, jaká je jeho forma.
Případně zda existuje úřední formulář.




#116 ke smazání - jedna otázka = jedno téma#
#105 v takovém připadě co je nadbytečné smaž a vytvoř otázku z prvního dotazu#

Jaroslav Mrázek

Je to uvedeno v ČSN EN 60439-1 ed.2 v čl. 8.1.2
Není předepsán žádný formulář, ale doklad o kusové zkoušce musí obsahovat:
a) výsledek prohlídky rozvaděče včetně zapojení a je-li to nutné, zkoušky elektrické funkce (podle čl. 8.3.1)
b) výsledek dielektrické zkoušky (podle čl. 8.3.2)
c) výsledek kontroly ochranných opatření a elektrické celistvosti ochraného obvodu (podle čl. 8.3.3)

Dušan Nevřala

Graficky třeba nějak takhle

Kamil Novák

Quote from: Dušan Nevřala on 09.03.2009, 07:28
Graficky třeba nějak takhle


Po obsahové stránce možná, ale po formální stránce je označení "protokol" v tomto případě naprosto špatně.  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Dušan Nevřala

Quote from: Kamil Novák on 09.03.2009, 07:32
Po obsahové stránce možná, ale po formální stránce je označení "protokol" v tomto případě naprosto špatně.  (plc)


z čeho tak usuzujete?

Kamil Novák

Protože pojmem "protokol" se správně označuje zpravidla písemný záznam skutečnosti (jednání, prohlídka, předání veci, nebo např.výslech) která má minimálně dva účastníky. Takže např. Protokol u orčení vnějších vlivů je správně, protože se jedná o výsledek jednání mimimálně investora s projektantem.  (norm) 
Základní charakteristikou Protokolu tedy je, že popisuje minimálně bilaterální akt.

Jestliže tedy jeden subjekt vystaví jakýkoli zápis o čemkoli (viz zde např. o kvalitě rozvaděče), pak se nemůže jednat o Protokol.

PS : Toto samozř. nemám ze své hlavy, ale byl jsem takto před časem poučen v souvislosti s "Protokolem o měření antistatické podlahové krytiny"....  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 09.03.2009, 14:17
PS : Toto samozř. nemám ze své hlavy, ale byl jsem takto před časem poučen v souvislosti s "Protokolem o měření antistatické podlahové krytiny"....  ;)


A jak byl nakonec "Protokol o měření antistatické podlahové krytiny" pojmenován. Přiznám se že taky klidně tvořím protokoly které vlastně protokoly ani nejsou  :D.

Dušan Nevřala


PS : Toto samozř. nemám ze své hlavy, ale byl jsem takto před časem poučen v souvislosti s "Protokolem o měření antistatické podlahové krytiny"....  ;)
[/quote]


Takže mi tvrdíte,že výrobce rozvaděčů s dlouholetou tradicí mi,a vlastně všem svým zákazníkům po celou dobu své činosti dává špatnou dokumentaci,potřebnou ke kolaudaci,podepsanou RT??
TO SNAD NE??
JAK TO TEDY POJMENUJETE VY?

Dušan Nevřala

09.03.2009, 15:32 #8 Last Edit: 09.03.2009, 19:31 by Fuk Tomáš
Mimochodem,ve škole v hodinách měření jsem vždy k měření el veličin musel vypracovat PROTOKOL O MĚŘENÍ.Věřte mi nebo ne,ale víc subjektů než já sám se ze strany učitele považovalo za OPISOVÁNÍ. (dance)


#uft   suběkt mi tak rval oči, že jsem to musel opravit#

Petr Doležal

A jak vidno, protokol je i záznam provedených úkonů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Domnívám se, že diskuze sklouzla mimo téma otázky. On se ptá na doklad.

Hugo K.

Mrzí mne,že jsem zde zasel takový rozkol.
Což to nazvat : doklad o provedení kusové zkoušky rozvaděče :o

Kamil Novák

Quote from: Hugo K. on 09.03.2009, 18:27
Mrzí mne,že jsem zde zasel takový rozkol.
Což to nazvat : doklad o provedení kusové zkoušky rozvaděče :o


O žádný rozkol snad ani nejde.  ;)

A Doklad je myslím univerzální a odpovídající název.


TO ALin : V souladu s výše uvedeným řešením od těch dob označuji "papír" o měření podlah názvem Doklad o měření ...   (beach)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

"Zápis o provedené kontrole rozvaděče"..................atd.....
Je to asi subjektivní podání onoho či toho pracovníka /?!?!?/....Pokud to bude mít náležitosti které splňují ČSN tak by to mělo vyhovovat ať se to jmenuje tak či onak!.....
Dva odborníci budou mít na jednu věc vždy odlišné podání....málo kdy se shodnou.... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

Navštivme třeba kováře.
V hodnocení výsledku provedených zkoušek certifikát odkazuje na protokol ....

Dušan Nevřala

09.03.2009, 20:55 #15 Last Edit: 05.06.2009, 23:55 by Miroslav Minařík
takže přátelé,ať se to jmenuje,jek chce,víme o čem mluvíme.No myslim si,že jde o celkem důležitý doklad,který by si určitě zasloužil svoje jasné a specifické označení....
Představte si třeba stejnou situaci u RZ:"revizní zpráva-revizní doklad-revizní protokol-revizní pohádka......
nebo se zeptáme ing.Sýkory z nejmenované diskuze (název: elektrické křeslo NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ....