Hynek Bureš

15.01.2009, 09:55 Last Edit: 26.02.2009, 19:30 by Miroslav Minařík
Jelikož trochu inovuji projekční šablony pro kreslení schémat rozváděčů nn (holý cad, bez elektro-nadstavby), chtěl bych rozlousknout, zda mám kreslit jako dřív schémata jednopólově a nebo doporučíte přejít na trojpólové kreslení. Podotýkám, že se jedná o projekty (od stavebního povolení až po prováděčky, ale nikoliv výrobní dokumentaci) a že bych chtěl mít pro stavebka i prováděčky stejný styl (předělávat to ve druhém stupni projektu z jednopólového na troj opravdu nechci). Trojpólová schémata jsou pro tvorbu bezpochyby o něco složitější (například je třeba řešit sled a rovnoměrné střídání fází), ale v řadě vlastností přehlednější a jasnější (např. návaznosti na liniová schémata - odbočení jedné fáze apod.). Jeden kolega mi říkal, že jako součást dokumentace pro vydání licence k výrobě el. energie z fotovoltaiky (malé FVE na střechách RD) vyžaduje ERÚ schémata kreslená vždy trojpólově (tento dotaz by mohli zodpovědět přímo na ERÚ ...zkusím se dotázat). Jaké jsou vaše zkušenosti a názory?
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Pavel Horský

Hynku, už jsem za svoji montážní kariéru viděl mnoho tzv. prováděcích dokumentací, ale snad žádná neobsahovala výkres rozvaděčů v trojpólovém provedení. Myslím tím tedy dokumentaci rod. domů, menších provozoven, bytů atd.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pokud ke kreslení používáte některý z CAE systémů (Eplan, Elcad ...) tak se jednopóláky už nekreslí, ale rovnou třípólové zapojení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Přehledová schemata výstroje (dříve jednopólák) kreslím jednopólově. U "tečky" připojení na přípojnice píši u jednofázových vývodů označení fáze, na kterou je připojen. Důvodem je vše kreslit na A4 a z hlediska čitelnosti nelze na jednu A4 "narvat" hodně odboček v třípólovém kreslení.
Pokud rozkresluji odbočku (ovládání, ochrany) pak třípólově.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Karvánek

Já to vidím tak, že třípólové kreslení běžné silařiny je jen jeden z dalších ústupků pologramotným a nemyslícím. Je to bohužel trend dnešní doby, cokoli se dělá, dělá se tak, aby ani největší pitomec, neumětel či ignorant se necítil diskriminován ve společnosti. (zle)
Nejsem zastáncem této filozofie ani v běžném životě ani v profesi.
Elektrikář se učí ve škole číst jednopólová schémata, pro běžné montáže mu to musí stačit. O výrobě rozvaděčů není nikde při montážích řeči, ten kdo je oprávněný rozvaděče vyrábět, jistě si umí zhotovit i výrobní dokumentaci a promě, zamě, ať si to rozkreslí třeba 3.pólově. Jasně, že třeba ovládací obvody MaR a jiných technologií je nutné kreslit vícepólově. Ale co si budem povídat, před 20 lety se standardně kreslila ovládačka jako liniové schéma a pokud se v něm někdo nedokázal orientovat (když to potřeboval používat) sklidil pouze "pojeb" od zkušenějších kolegů a místo zapojování šel natírat rošty. Myslím, že to mělo něco do sebe.

Hynek Bureš

Jasně, Petře. U rozvoden vn to řeším přesně takhle: Celkové jednopólové přehledové schéma a pak pro jednotlivé vývody (resp. pro typy vývodů - přívod z trafa, kabel, vrchní, HDO, TVS ...) rozkreslit podrobně trojpólově - čili tam je jasno.

Co se týká místa na A4, roztáhne se to na šířku jen u třífázových vývodů, a to ještě nijak zvlášť závratně. Na trojpólových schématech se mi líbí, že je na první pohled lepší představa o počtu modulů a vůbec to na pohled vypadá víc akademicky.

Milane, z tohodle hlediska to neřeším. Spíš beru víc čar=dražší projekt (aneb zákazník: "za těchle pár čar mám zaplatit tolik??"). Jinak jsem zastánce starých dobrých liniáků, ať si poradí výrobce jak umí (pokud umí).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Hynek Bureš

Zdá se, že po průběžných testech "jak by to vypadalo" a konzultacích zůstanou v mých projektech celková schémata rozváděčů jednopólová. Trojpólově se budou rozkresovat jen některé aplikace, kde je to žádoucí - tedy třeba u reverzace motorů, u atypických elektroměrových rozváděčů, FVE - a to stylem smyčkového schématu situovaného "naležato", kde bude sledován jeden nebo max. několik souběžných obvodů od zdroje až ke spotřebiči (nebo přes invertor až k FV panelům) a odbočky mimo sledovanou větev (tj. třeba jiné vývody rozvaděče) skončí popisem kam pokračují.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

Pokud bych si měl vybírat z nabídky projektů, zhotovených jedno a trojpólově, tak vždy sáhnu po trojpólové dokumentaci. Je to prostě přehlednější. (jednicka)

Kdysi se přístroje 1p a 3p přeškrtávaly jednou nebo třemi čárami. Od toho způsobu mnoho projektantů upustilo, a tak sledovat v jednopólovém výkresu, zda se jedná o 1pólový nebo 3pólový vývod pouze na základě označení přístroje, tak to je na migénu.  (zle)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Horský

Quote from: Hynek Bureš on 15.01.2009, 12:38
Zdá se, že po průběžných testech "jak by to vypadalo" a konzultacích zůstanou v mých projektech celková schémata rozváděčů jednopólová. Trojpólově se budou rozkresovat jen některé aplikace, kde je to žádoucí - tedy třeba u reverzace motorů, u atypických elektroměrových rozváděčů, FVE - a to stylem smyčkového schématu situovaného "naležato", kde bude sledován jeden nebo max. několik souběžných obvodů od zdroje až ke spotřebiči (nebo přes invertor až k FV panelům) a odbočky mimo sledovanou větev (tj. třeba jiné vývody rozvaděče) skončí popisem kam pokračují.


Hynku, výborně, to jsou slova chlapa  (jednicka).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

Quote from: Štefan Beláň on 15.01.2009, 12:57
Kdysi se přístroje 1p a 3p přeškrtávaly jednou nebo třemi čárami.


...a přešktrtávají se stále  ;)

Quote from: Štefan Beláň on 15.01.2009, 12:57
... Od toho způsobu mnoho projektantů upustilo, a tak sledovat v jednopólovém výkresu, zda se jedná o 1pólový nebo 3pólový vývod pouze na základě označení přístroje, tak to je na migénu.  (zle)


"mnoho projektantů"? ...tak to je minimálně na kopřivku  (zle)

Kdybych byl výrobce rozváděčů, taky by se mi více zamlouvalo trojpólové schéma. Ale nejsem...  (dance)
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Georgis Fasulis

Je třeba se na to dívat komplexně. Otázka je - kdy a co jednopólově a kdy a co trojpólově.

1) Jednopólově - bloková schemata, přehledová schemata přenosu el. energie, vn rozvaděče, jednoduché rozvodnice s trojpólovými vývody (HDS apod.), přehledová schemata pro stavební povolení (tam většinou vystačím s přehledovým schematem přenosu mezi jednotlivými rozvaděči).

2) Trojpólově - zjednodušeně řečeno - vše ostatní.
Dnes je trend už vše kreslit trojpólově - zamezí se tak všem možným nedorozumněním, jsou totiž jednoznačná - např. při kreslení různých zapojení Y/D apod.
Všechny aut. projekční programy (RUPLAN, EPLAN) pracují zásadně s trojpólovými schématy - jednopólové neumí a neznají! Každý potenciál může znázorňovat jen jeden potenciál.

Jako projektant jsem byl také naučen - jednopólově + liniáky. Často jsem se dostával do problémů. Dnes jsem už přešel na trojpólové schémata vývodů. To je trojpólový vývod (třeba motoru) + jeho obvodové zapojení hned list za ním nebo na stejném listu.

Nejde o to umět číst výkresy a přemýšlet co tím autor chtěl říci, jde o to, aby prováděcí dokumentace byla naprosto jednoznačná.

Když jsem se kdysi v jednopólových výkresech snažil textem u 1f vývodů psát číslo fáze, nikdy to při montáži nedodrželi. (Vůbec to nebrali v potaz). Při 3-pólovém kreslení si to nedovolí.

G.F

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Georgis Fasulis on 16.03.2009, 11:45
Všechny aut. projekční programy (RUPLAN, EPLAN) pracují zásadně s trojpólovými schématy - jednopólové neumí a neznají!

EPLAN kreslení jednopólových schemat podporuje
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Georgis Fasulis

Tak to se omlovám, dělám v RUPLANU (ten to nezná), domníval jsem sem, že v tom bude Eplan stejný.
Jinak, ale nezávisle na tom si myslím, že tam, kde to je nutné kvůli jednoznačnosti zapojení, by se mělo kreslit trojpólově. Viz např. přiložené schéma - nedovedu si představit kreslit je jednopólově.
G.F