• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?

Started by Dzerdzinskij, 06.04.2009, 17:24

previous topic - next topic

Dzerdzinskij

06.04.2009, 17:24 Last Edit: 26.07.2009, 13:25 by Miroslav Minařík
Mějme síť TN-C-S, přívod z ER do bytové rozvodnice TN-S + samostatný PE z ekvipotenciální přípojnice, přepěťovou ochranu v zapojení 2+0 (N/PE svodiče jsou moc drahé).

V katalogu moeller pro síť TN-C-S v zapojení 4+0 je naznačena samostatná svorkovnice pro přívod z EP, jak to ale má být v bytové rozvodnici?

Tedy co udělat s vodičem PE z EP. Které z následujících připojení je možné?

1. Přivést PE z EP na PE přípojnici ke které je i připojen PE z ER, následně připojit PE ke svodiči přepětí (C)
2. PE z ER přivést na PE sběrnici, k téže sběrnici připojit PE ze svodiče. PE z EP přivést na samostatnou sběrnici a obě PE sběrnice propojit
3. PE z EP připojit rovnou na svodiče a pokračovat na PE sběrnici v PR




#105#

Jan Hájek

Co se optat výrobce ochrany, vzhledem k ceně jmenovaného, předpokládám ,,kvalitní,, technickou podporu.
Pokud by se jednalo o svodič DEHN + SÖHNE např.  DEHNguard M TN 275  doporučil bych vám montážní návod :
http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/2007-montazni_navody/MN1548CZ1106_DGM2P.pdf

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!