• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?

Started by Miloš Ralbovský, 14.03.2009, 20:13

previous topic - next topic

Miloš Ralbovský

14.03.2009, 20:13 Last Edit: 06.06.2009, 10:04 by Miroslav Minařík
Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?

#112#

Petr Doležal

Ani sumárně, ani párem, nýbrž jedním pólem.
Vy jste asi tím párem myslel pevné kontakty a pohyblivý dvojkontakt jednoho pólu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Dorničak

Když máte 3 fázový stykač 16 A , tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.

Milan Illek

Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).

Miroslav Lampart

Výrobce udává jmenovitý proud stykače, který je stykač schopen vypnout při čistě odporové zátěži. Je-li indukční zátěž, nebo kapacita, je situace dost odlišná, tj. vypíncí proud je značně menší. Je to stejné jako u kontaktů vypínače, kdy stejný výkon žárovky vypne bez problémů a při zářivkách se kontakty svaří. U stykače se to chová stejně. Liší se to u různých stykačů a různých výrobců. Doporučuji si na internetu (nebo požádat výrobce) najít katalogový list s potřebnými údaji. Někdy to bývá napsáno i přímo na stykači na jeho štítku (většinou z boku stykače).

Miroš Jan

Vše záleží na napětí a na kategorii užití  (norm)
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané  AC-1  až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.

AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud



AC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2    Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3    Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4    Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a  Spínání výbojek
AC - 5b  Spínání žárovek
AC - 6a  Spínání transformátorů
AC - 6b  Spínání kondenzátorů
AC - 7a  Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b  Spínání motorů v domácnostech

AC - 15  Spínání střídavých elektromagnetických zátěží v pomocných obvodech



DC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3    Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5    Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění

DC - 13  Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14  Řízení stejnosměrných elektromagnetických zátěží s hospodárnými odpory v obvodu


dle ČSN EN 60947-4-1


Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní  proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.

Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith,  jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristika předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.

Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)

Miroš Jan

TO : ¨Václav 3

Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.

Miloš Ralbovský

Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.
MR