• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak vhodně stabilizovat napájecí napětí pro plynový kotel?

Started by Sedlák Petr, 20.03.2009, 22:09

previous topic - next topic

Sedlák Petr

Prosím o informaci , kde by se dal zakoupit stabilizátor napětí pro plynový kotel , kde dochází k propálení tištěného spoje. Opravář nám řekl , že příčinou je blízkost trafa a proto docházi k poruše . Děkuji

#116#

Tomáš Jarovec

Stabilizátor napětí pro kotel? To jsem ještě neslyšel. Pokud jde o střídavé napájení 230V, tak ke snížení napětí vám pomůže transformátor, který si můžete nechat vyrobit. Podle mne by ale kotel měl nějaké přepětí vydržet.

Petr Doležal

Pokud jsou splněny následující podmínky:
1. Pokud je opravdu příčinou poruch přepětí (o čemž pochybuji)
2. Pokud přepětí je trvalé
použijte návod pana Kurky v diskusi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5754.0.html
příspěvek 21.8.2007, 13:57
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Tuto závadu jsem řešil před lety /i když nejsem servisák kotlů/ jak za mnou došel zákazník že pořád mu praská můstek na kotle /asi Viadrus??už nevím/ a servisák mu sá nový pl. spoj s diodami a zaplatí mnoho peněz....podíval jsem se na to a zjistil že tak dávali diodový můstek na závěrné napětí 600V...ve špičce po zapnutí se může dostat do sítě až 800 V.....tak jsem tam dal diody na závěrné napětí 1200 V a kotel dodneška topí....chce to jen trochu pořemýšlet a jeto!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Hejčl

Ano podobný problém jsem měl v displeji, napěťová špička při zapnutí odrovnala můstek po výměně na vyšší napětí je klídek.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Už jsem viděl elektroniku z kotle, kde byly "odpařené cestičky", v domu nebylo (!) HOP a byla tam krásně vodivá cesta z hromosvodu přes vložkování komína, kotel a PE vodič na "uzemněný" přívod PEN

Pokud jde o přepětí ze sítě, blízko u trafostanice může být trvale větší napětí, ale různé špičky se často naindukují více na konci vedení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Krajča Ivo

23.03.2009, 20:47 #6 Last Edit: 06.06.2009, 10:08 by Miroslav Minařík
Portál elektrika mi pomohl a tedy...Mohu vám věnovat stabilizátor k TV, který jsem kdysi koupil. Je nyní na půdě a pokud si jej chcete převzít (je k posílání těžký), je k dispozici v oblasti UL či DC. Jeho umístění v blízkosti plynu neumím posoudit, sloužil v obyváku.