• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?

Started by Šnajdr Josef, 21.03.2009, 08:38

previous topic - next topic

Šnajdr Josef

21.03.2009, 08:38 Last Edit: 06.06.2009, 09:59 by Miroslav Minařík
Prosím o vysvětlení, kdy je nutno vybudovat uzemnění domu, když ČEZ hlavní síť uzemnuje po 500 m (15ohm) a delší odbočky jak 200m a trafostanice (5ohm) když sem ve stáv. zástavbě a mám jednoduchou instalaci RD. Prosím o podrobné vysvětlení.



#116#

Jaroslav Hasala

Součástí každé novostavby by měl být tzv. základový zemnič, bez ohledu na sítě distributora el. energie.

Jak již vyplývá z názvu, základový zemnič je uložen v základech budovy. Obvykle ho tvoří obvodové vedení z pásky FeZn 4x 30.
Základový zemnič lze využít pro síť nn i pro hromosvody.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

21.03.2009, 20:22 #2 Last Edit: 08.12.2009, 22:49 by Fuk Tomáš
TO: Šnajdr
Dobrého uzemnění není nikdy dost!!
I ČEZ se chrání před případným přerušením PEN vodiče do domu. Pokud by z různých příčin selhalo /poruchy, překonutí,náraz automobilu do sloupu a podobně/ tak se Vám objeví za určitých okolností zapojení 1 fáz spotřebičů "vyšší napětí" a poničí veškeré spotřebiče a vy budete chtít náhradu od ČEZU.Nebo úrazem zmaří lidský život!
A ještě nehledě dle normy bod rozdělení TN-C na TN-C-S má být samostatně uzemněn!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Vyrovnání potenciálů v celém objektu na stejnou hodnotu, ze základového zemniče pak připravit více bodů pro napojení tohoto vyrovnání ( techn. místnost, koupelna, rozvaděč......),
V případě instalace ochran proti přepětí. Montáž hromosvodu.
Kolega Šohajda to také pěkně vysvětlil.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Georgis Fasulis

Na otázku je jednoduchá opdpověď: Vždy, pokud je dům elektrifikovaný nebo pokud jej chráníte před úderem blesku hromosvodem.
G.F