• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?

Started by Šrámek Pavel, 23.03.2009, 14:22

previous topic - next topic

Šrámek Pavel

23.03.2009, 14:22 Last Edit: 06.06.2009, 10:29 by Miroslav Minařík
Je možné aby revizák doporučil nebo nařídil v soukromém bytovém domě přemístit všechny el.měry, stahnout ze všech bytů kabely dolů do přízemí a vyrobit společnou el.měrovou skříň? Nařizuje nějaká norma umístění el.měrů?

#116# jedno téma = jedna otázka zbytek byl odstraněn

František Šohajda

Revizní technik může pouze  /bohužel/ jen doporučit nějaké řešení a pod toto řešení by měl vypsat podle jaké normy vycházel!....
Není v jeho kompetenci nařídit ! ;D
Samozdřejmě je i norma na umístění elektroměrů.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Tak to by se mi určitě líbilo, aby moje měřené vedení procházelo 8 patry a já chodil nahazovat jistič do přízemí. Jaký to má smysl? Stejně se odečítač musí do domu dostat. A nebo ho bolí nohy či má z výtahu fóbii ?
Řekl bych mu: Budeš po těch schodech chodit a nebo "ťa vyměěěním". Nezaměstnaných je dost.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

ALCR

Quote from: Šrámek Pavel on 23.03.2009, 14:22
Je možné aby revizák doporučil nebo nařídil v soukromém bytovém domě přemístit všechny el.měry, stahnout ze všech bytů kabely dolů do přízemí a vyrobit společnou el.měrovou skříň? Nařizuje nějaká norma umístění el.měrů?


Doporučit ano nařídit ne, pokud je stav stávajících rozvaděčů a rozvodů ve stavu, kdy již vzhledem ke stáří, provedení a dalším okolnostem nelze zaručit schopnost jejich bezpečného provozu má revizák konstatovat v závěru zprávy, že el. zařízení není schopno bezpečného provozu, ale jestli bude zařízení dále provozováno, nebo se provede rekonstrukce je právní odpovědnost majitele/provozovatele tohoto zařízení, při případné rekonstrukci je rozhodnutí o umístění či neumístění rozvaděčů na chodby (únikové prostory) věcí požární ochrany a projektantů, revizák může umístění akorát doporučit popřípadě se pokusit zpochybnit případný projekt, když si bude myslet, že je v rozporu s platnými právními a technickými předpisy.

U bytových domů cca do 3 pater taky doporučuji umístit jeden společný elektroměrový rozvaděč někam do  prostor mimo únikovou cestu, má to pár výhod, jeden rozvaděč je
- úspora za materiál a práci
- na schodištích a chodbách žádné rozvaděče, žádné handrkování ohledně únikové cesty, požární ochrany, volného prostoru před nimi atd.
- méně spojů, méně potenciálních poruch
- do budoucna úspora za revize a údržbu více rozvaděčů
- jednoduší a lacinější ochrana proti přepětí
- žádné rozvaděče na chodbách, žádný problém s jejich estetikou a pod.
- ....
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Jirka Š.

A předpokládám, že pokud se jedná o dům s více byty (i když třeba jen několika), může být elektroměrový rozvaděč (rozvaděče) stále uvnitř objektu a nemusím jej při rekonstrukci přemístit ven, kvůli odečtům.....?

Jan Vykoupil

Zdravím,
něco jsem našel ve svých análech, jenom si nejsem 100% jist, zda to ještě platí. O umístění elektroměrových rozváděčů se tam píše na str.7...