Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?

Started by kuric ján, 23.03.2009, 09:03

previous topic - next topic

kuric ján

23.03.2009, 09:03 Last Edit: 23.03.2009, 10:54 by Petr Doležal
inštalujem známemu elektr. kotol osadený 2*4,5 KW špirálami. pri prvotnom nahrievaní budú bežať obe , pri udržiavaní podľa potreby. samotná inštalácia nieje problém, jedná sa mi o radu v oblasti dimenzovania stykačov a prívodného káblu. predsa len sa jedná o odporovú záťaž a sú tu ľudia ktorý majú viac skúseností v tomto smere a prečo sa nepoistiť.
VĎAKA JANO

#112#
Přesunuto jen proto, abyste mohl doplnit nezbytné. Na jak velké napětí jsou tyče zapojeny a jak, zda jde kabel v souběhu, v čem je uložen a pod. To, že jde o odporovou zátěž, je jen dobře.

Jirka Š. Svejkovský

Výrobce stykačů udávají zatížitelnost pro charakter zátěže AC3 (induktivní - as. motory) a v AC1 (odporová). Zatížitelnost pro AC1 bývá výrazně vyšší. Hledejte v katalozích.

Co se týče zatížitelnosti kabelů, buď je nadimenzujte na nejvyšší proud nebo proveďte odhad průběhu jednotlivých druhů zatížení v čase a příslušné oteplení. Pak vás čeká dost složitý výpočet, který je mimo rozsah tohoto fóra (jinými slovy, projektanti si za něj nechávají zaplatit). Charakter zátěže se v tomto případě neuvažuje.

Pokud jsou spirály zapojeny do trojúhelníka, poteče vodičem cca 20A. Kabel 2,5mm2 Cu by mohl stačit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

kuric ján

jedná sa o novo pritiahnutý CYKY kábel, uložený v chráničke pod omietkou cca asi 10 m.zatiaľ podľa slov majiteľa určený iba ku kotlu. špirály budú napojené 3*230 V (hviezda)

Petr Doležal

23.03.2009, 11:47 #3 Last Edit: 23.03.2009, 11:59 by Petr Doležal
Divné, spirály jsou jen dvě a hovoříte o 3x 230V. Předpokládejme, že spirála A i B má svorky 1 a 2. Potom:
A1 = L1
B1 = L2
A2 spojena s B2 = připojeno na L3 a nebo N ?

A nebo snad kotel má 3x 2x 4,5 kW ? To by bylo něco jiného, výše uvedené pak zmatečné. Pak jednou fází při Y teče 9000/230=39,13A  :o
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

kuric ján

uznávam , zle som sa vyjadril. kotol je osadený 2 špirálami a každá má výkon 4,5 KW a pripojenie na 3 fázy . myslím že teraz je to už rozumnejšie ;)

Miroslav Revús

V tom pripade by mal kotol odoberať max. 9 kW v troch fázach, čo je 3 kW na fázu. Prúd je potom 13A na fázu. Na pripojenie takéhoto kotla by mal stačiť kábel CYKY-J 5×2,5 mm2.

Jan Franěk

Sice nevím, jaký elektrokotel máte, ale protherm uvádí v návodu pro tento výkon jištění 16A a průřez samozřejmě dle ČSN vzhledem k jištění , délce a k ulození kabelu.

http://www.protherm.cz/upload/download/PP%204-1%20ver-1%20Rejnok12305394141902824385.pdf

To znamená, že může vyhovět i 5x2,5mmm CYKY. Osobně bych ke kotli nešel slabším kabelem než 5x4mmm CYKY. V případě nedostatku výkonu, mohu pak bez problému výkon zvednout. Navíc všichni víme, jaké ztráty znamená použití kabelu ,který je  "příliš " na míru.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Solidní výrobci elektrokotlů uvádí dle typu požadavky na připojení vč. kabelu a jističe. Stykače jsou součástí kotle. Pak není třeba nic počítat.

kuric ján

24.03.2009, 09:39 #8 Last Edit: 06.06.2009, 10:20 by Miroslav Minařík
ďakujem všetkým, ktorý sa vyjadrili k tejto téme. Po uvedení správnych paranetrov ste ma uistili v mojích vypočítaných hodnotách radosť s vami diskutovať . VEĽA ZDARU!!