Jaký mohu použít nejmenší průřez u přípojky provedené odbočením "T" spojky?

Started by Petr Studnička, 04.10.2006, 15:22

previous topic - next topic

Petr Studnička

Známý řeší el.přípojku v kombinované sídlištní/rodinné zástavbě.
Z trafostanice je v zemi veden nn kabel AYKY 3x120+70 mm2, kdy se měla po cca 80 m realizovat v zemi T spojka pro jeho el.přípojku.
Délka odbočného kabelu je 50m a jištění v HDS je 3x40A (před el.měrem 3x32A).
Jde tedy o to,zda a jaký průřez kabelu může nejmenší použít,anebo zda musí v tomto případě zachovat rovněž kabel AYKY 3x120+70.

Josef Křemen

Nevím kde je tento problém řešen, ale doufám, že se jedná o legální přípojku s elektroměrem na konci. Až k HDSce neboli konci přípojky je to problém místního distributora, neboli místních rozvoďáků. Asi i za jejich peníze. Zeptejte se tam.

Milan Karvánek

Za normálních podmínek si nedovedu představit realizaci přípojky bez potřebného projektu - to tedy platí pro většinu smrtelníků a elektrikářů. Opak si tedy vlastně odvedu představit jedině na neměřené části v působnosti rozvodných závodů, ale to již neřešíme my normální smrtelníci a obyčejní elektrikáři, ale super elektrikáři od rozvodných závodů, oni jisti vědí jak nato, když podobnou věc schválili k realizaci.  :o

Adam Adamovič

Nejmenší průřez kabelu pro T odbočení je dovolen  AYKY 4x25.
Záleží na vzdálenosti od trafa, výkonu trafa, umístění nejbližší rozpojovací skříně.
ČSN 33 2000-4-473 - přípojka do 35 m se nemusí jistit. Pokud vyhovuje jištění z místa poslední rozpojovací skříně,  pak není délka odbočení omezena.
Takže rozhodnutí o způsobu odbočení je opravdu na energetice.

Pavel Mužík_

Pokud by vás to zajímalo čistě teoreticky, tak odbočný kabel musí být dimenzován tak, aby vyhovělo jištění proti zkratu (je to záležitost projektanta). Jeho jištění proti přetížení může být až na konci.