• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?

Started by Jiří Klíma75, 25.03.2009, 15:40

previous topic - next topic

Jiří Klíma75

Musí být samostatně jištěný okruh pro pračku provedený samostatným 3 žilovým kabelem,
nebo mohu pro část vedení použít 5 žilový kabel, kde ale zároveň ve druhém a třetím fázovém vodiči už vedou jiné zásuvkové okruhy a v odbočné krabici se pak rozdělí do 3 třížilových kabelů ?

#112#

ALCR

     Každý samostatně jištěný okruh má mít plný počet vodičů, tudíž nemůžete použít jeden společný PE a N vodič pro 3 různé samostatně jištěné okruhy.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Zbyněk Novák

oby chranič každého okruhu fungoval ,tak nemůžou být N vodiče dvou a více okruhů spojeny

Ladislav Koštejn

Proč by nemohl?:
Pokud by ten pětižilák vedl přez trojfázový chránič co fáze to okruh (samostatně jištěn)a v krabici udělá rozbočení na tři samostatné okruhy (třívodičově) tak může mít PE a N společný, jako je to u hlavního chrániče v RD.
Otázka je dimenzování "pětižiláku" a jeho oteplení v danném prostředí a určené zátěži.
Jeden "pětižilák" zabere méně místa než tři třížiláky.
Příklad:potáhnu to pro koupelnu( vzdálenou 15 m od rozvaděče) se třemi okruhy např. - světlo,zásuvky, pračka -třeba CYKY 5C x 2,5.
Možná okruh světelný se zdá předimenzovaný (2,5 Cu) , ale bůh ví co si tam majitel v budoucnosti ještě připojí.
Jde jen o jiný úhel pohledu na dannou problematiku!
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Hugo K.

Jeden 3f obvod není to samé jako tři 1f obvody.
5 žilový kabel pro 1f obvody použít lze,2 černé vodiče budou jako rezerva.

Ladislav Koštejn

To p. Petr Doležal:
Ano odpověď kolegy Karvánka je vyčerpávající.