• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ant.stožár - připojení k jímací soustavě?

Started by Luboš Tér, 16.08.2006, 06:54

previous topic - next topic

Luboš Tér

Musí se ant.stožár připojit k hromosv.jímací soustavě? Nebo pouze v její blízkosti či pouze přes jiskřiště?


Jiří Schwarz

V ČSN 34 1390 se dočtete, že je třeba to spojit! Od té doby (rok 1969, schválení normy) se ale výrazně změnily názory na tuto problematiku.
Lepší je postupovat podle připravované EN 62305, kde se anténa umístí do ochranného prostoru oddáleného jímače, na střeše se nespojuje s hromosvodovou soustavou, aby při zásahu hromosvodu bleskem antenní svod nevytvářel "druhou" cestu na zem pro svedený výboj. "Dole" se pak antenní svod spojuje na ekvipotenciální zemní sběrnici (vyrovnání potenciálů a svedení případných napětí indukovaných na vlastní anténě a svodu).
V každém případě je špatně to, co občas vidím i na nových objektech. Sedlová střecha, nad hřebenem jímací vedení, někde "pod" hřebenem průchod střešní krytinou pro stožár, stožár vyšší než jímače hromosvodové soustavy a od stožáru spojení k jímacímu vedení "do kopce". Pod to bych se "nepodepsal".
Když si tady projdete články několik měsíců zpátky, bylo to tu i s obrázky a podrobným vysvětlením.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!