Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?

Started by Kamil Böhm, 26.03.2009, 22:33

previous topic - next topic

Kamil Böhm

Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?





Vladimír Kadlec

Normy tento problém přímo neřeší, pouze je stanoveno, že před rozvaděčem by měl být volný prostor o min. hloubce 80 cm.

Zdenek Hejčl

A co určení vlivů okolního prostředí? V kotelně je všeobecně vyšší prašnost.  (!)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

ALCR

     Pokud možno doporučuji do kotelny na tuhá paliva ani do skladiště tuhých paliv nedávat rozvaděče a vůbec tam dávat pokud možno co nejméně el. zařízení těch nezbytně nutných a to kuli velké prašnosti, za pár let jsou totiž na odpis.

     Jinak výrobce kotle by měl mít v návodu pro montáž stanovenu vzdálenost ve které nesmí být kuli teplu od kotle nic instalováno (tudíž ani rozvaděč) + před rozvaděčem musí být manipulační prostor min. 80cm.
Vše ostatní se při volbě materiálu a montáži řídí dle vnějších vlivů, teplo, prach, ....

     Vypínače, zásuvky, svítidla a případně i ten rozvaděč pokud se rozhodnete ho tam opravdu dát každopádně v prachotěsném provedení.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------