Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?

Started by Jaroslav Matějka, 05.09.2006, 09:15

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

V bytě v koupelně je umístěn sprchový kout - respektive je to spíš prostor, který nemá vaničku se spádem do kanálku prostor pro sprchování má pouze nějaký závěs. Můj dotaz z ní platí potom také to, že od hranice sprchovacího prostoru mohu do zóny 3 umístit zásuvku? Zásuvka od hranice sprch. prostoru je dále jak 60cm. Sprchovací hlavicí se lze pohybovat v horizontální rovině (není napevno).


František Bernard

Podle ČSN 33 2000-7-701 je zóna 1 (čl. 701.32.2)ohraničena  pro sprchu bez vany a se snímatelnou sprchovou hlavicí pohybující se v horizontální rovině svislou plochou (plochami) obalující prostor navržený pro sprchování. Lze tedy podle tohoto čl. zásuvku umístit ve vzdálenosti min. 60 cm od hranice prostoru.