• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?

Started by Janský Petr, 06.04.2009, 22:49

previous topic - next topic

Janský Petr

V práci přišla kontrola a chtěli vidět revize el. ruč. nářadí a spotřebičů.
U prodlužováků v kanceláři požadovali termín 1x ročně, přičemž snimi jak je rok dlouhý nikdo nehýbe.
Podle mne je termín 1x za 2 roky dostačující.

František Bernard

Pane Janský. Máte možnost změnit normu. Přeji úspěch.

Petr Mužík

...mohu jen napsat: "Norma není závazná"! - dnes není problém dle vypracovaných vnitřních předpisů, které budou vypracovány na základě opodstatněného podkladu změnit dobu intervlaů revizí k "obrazu svému" - pokud se nepletu tak nová 33 2000-6 to umožňuje na 2násobek - (samozřejmě mimo věcí co určuje zákon). Ale taky samozřejmě pod tím bude podepsána osoba, která za vše ručí......takže ...........  o:-) a ruku na srdce, sám píšete, že se prodlužky rok nikdo nedotkne, sám vím jak taková prodlužka po roku nedotknutí vypadá - prach by se dal měřit v cm.... >:D
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Jiří Schwarz

to Petr Mužík
Jak je to možné, že jsou na prodlužkách nánosy prachu?
Jako vzorní podnik jistě máte uvědomělé a a řádně poučené zaměstnance, kteří vždy před použitím provedou kontroly spotřebičů, tedy mimo jiné prolezou kancelář "po čtyřech", zkontrolují, zda přívodní šňůry a prodlužovací kabely nejsou někde skřípnuté, zda je uklízečka nepovytáhla, zda nejsou poškozeny např. po přejetí židlí, zda se do zásuvkových spojů nedostala voda (z okna po přívalovám cešti, z přelitého květináče,...)

Sorry, já vím, 1. apríla už bylo před týdnem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Jeden ispektor jednoho nejmenovaného inspektorátu mě říkal že při kontrole ve velkém podniku natrefil na několik let dělanou revizi spotřebičů na klasickou klávesnici od PC...
Nechal si zavolat toho "elektrikáře" co to dělal ptal se ho co na tom měřil....
Inspektor se jen divil??? :'(
Dá se udělat revize na cokoliv.... ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Janský Petr on 06.04.2009, 22:49
Podle mne je termín 1x za 2 roky dostačující.


Při vší úctě, váš názor je irelevantní.  :-[
Existuje sice teoretická možnost, jak tohoto termínu dosáhnout tak, jak to zde popisoval kol.Mužík. Vím o 2 případech, kdy se toho pokoušeli dosáhnot pomocí Místního provozního přepdpisu, zpracovaného na základě Řádu preventivní údržby a stejně neuspěli.  (plc)

BTW : můžete být rád, že vám napadli pouze prodlužovací přívody. Do stejného, ročního termínu totiž spadají i oddělitelné přívody, kterými jsou opatřeny dnes téměř všechny kancelářské spotřebiče.   (!)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj