Started by kajmanovec, 09.04.2009, 22:09

previous topic - next topic

kajmanovec

09.04.2009, 22:09 Last Edit: 26.07.2009, 19:39 by Miroslav Minařík
Po proběhlé revizi dostal kolega v rámci odstraňování závad za úkol označit všechny rozvaděče, měřicí stoly, zásuvkové skříně apod. samolepkami a výstražnými tabulkami. Prováděl to opravdu pečlivě. Polepil a ověsil všechno co mu přišlo pod ruku.
Jednu ceduli umístil opravdu šikovným způsobem....... ;D

Prý mu už došly samolepky a stejně každý ví, že tam ten nouzový vypínač (za tou tabulkou) je!

#116#

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Schwarz

U nás se říká, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel!"

Když si vzpomenu na zkoušky na ITI, jistě by vedoucí Plzeňslké pobočky byl potěšen, kdyby to viděl. Problematiku nouzového vypínání, přístupnosti, viditelnosti a označení jsme podrobně probrali...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Že je "přeštítkováno" je celkem běžný stav. Horší je to s umístěním.
Kdopak se už setkal s tlačítkem nouzového vypnutí technologie umístěném hned za vchodovými dveřmi ve výšce, kam se obvykle dává vypínač osvětlení? Tam ani cedulka nepomůže  :o
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Kelbich

No, myslim, že když budu potřebovat ve spěchu vypnout, tak že ten vypínač zaručeně nenajdu ....
No, holt je to šikula  :)
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

František Šohajda

Je to podobné jako u našich nejmenovaných spoluobčanů-čím více proužků, tím více Adidas !!
Čím více tabulek tím více elektrikář ... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Ladislav Koštejn

Toto umístění povede akorát k průšvihu.
Souhlasím s kolegy a jejich poznámkami(více čárek......, iniciativní blbec a pod.
Jen pro uvední na pravou míru cituji:
ČSN EN 60204-1  čl. 17.2 Výstražné značky
Kryty, o kterých není zřejmé, že obsahují elektrické přístroje, musí být označeny černým bleskem na žlutém pozadí uvnitř černého trojúhelníku ve tvaru odpovídající grafické značce 60417-IEC-5036  a v celkové úpravě v souladu se značkou B.3.6 ISO 3864 + obrázek
Myslím si , že umístění značky v tomto případě je zbytečné a spíš nebezpečné.
Ten "nouzák" je předpisově označen (dle starších předpisů)
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Ladislav Koštejn

A ještě si trochu  "rejpnu" co ten závěs z měděného drátu? ::)
ČSN 34 3100 čl. 52 .............Přenosné bezpečnostní tabulky a jejich závěsy musí být z izolantu.
Nás za toto IBpák dost "káral" (jeb..). :D :D :D
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Jiří Schwarz

to L.Kokštejn
nevíte náhodou jestli je nějak definováno a kde to je uvedeno, jaký úhel může svírat "provázek" na zavěšení výstražné tabulky, resp. jaká může být jeho max. a min. délka?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)