Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?

Started by Lukáš Rotrekl, 15.04.2009, 12:44

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Řeším rekonstrukci hlavních rozvodů v bytovém domě. V chodbě je bývalá šachta na shazování odpadků, která je stavebně oddělena od zbytku chodbu. Stávající elektroměrové rozvaděče jsou umístěny pod ramenem schodiště ve výšce cca 0,15-0,8m.

Nyní uvažuji o využití šachty pro odpad pro tažení kabelů jak SLP tak Silno a umístění rozvaděčů do této šachty. Místnost s odpady je o rozměrech cca 80x80cm, po pravé straně jsou zapuštěny plynoměry (ve skříních) v jednom zadním rohu vede voda po povrchu. Sbývá mě cca 60cm na levé stěně, kde jsou nyní dvířka cca 40x40cm, které by se vybouraly a místo nich se osadilyu ER. Pro uložení kabelů by se využila samotná šachta s rozměry cca š60xh30cm za rozvaděči.

Jak se vám libí toto řešení. Samozřejmostí by bylo doplnění osvětlení do této místnosti, které teď není.
Uložení kabelu předpokládám pracovně do plastových trubek uchycených na zadní stěně šachty a rozvaděče ponechány s prostorovou rezervou pro trvalý přístup do šachty.
Dům nemá aktuálně zpracované PBŘ ani protokol o VV. V případě zpracování PBŘ bych uvažoval o stoupačce jako jednom požárním úseku, případně ještě děleným po patrech se zatěsněným prostupem pod rozvaděčem.

Co vy na to?




#116#
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Karvánek


Michal Kolesa

Elektroměr a plynoměr v jedné cimře - NE

Protože plyn může unikat a elektrika jiskřit

Lukáš Rotrekl

Quote from: Michal Kolesa on 15.04.2009, 14:56
Elektroměr a plynoměr v jedné cimře - NE

Protože plyn může unikat a elektrika jiskřit


Potom tedy zrušíme buď všechny plynové vařiče nebo elektrické spotřebiče v kuchyni.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radek Kroutil

p.Kolesa si pamatuje ještě starou ČSN 341010, kde bylo, že elektroměr a plynoměr se nesmí osazovat do jedné skříně. A pokud ano, tak se muselo zajistit odvětrávání
Nebo se pletu?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Lukáš Rotrekl

To Kroutil: Toto řeší ČSN 332130 zmiňovaná p. Karvánkem. Nic méně, tato norma je jiz starčího data, a když se podívám na pilíře kombinované všechno se vším a existujicí i v provedení do výklenku, tak mě zajímá řešení v jedné místnosti. Jestli ji stačí odvětrat osazením větracích mřížek do dveří asi není problém, ale co potom když to bude někdo chtít udělat jako samosattný požární úsek v PBŘ. Do se pak nedoplatěj za klapky. Zrovna tak to ale bude pokud někdo z chodby udělá CHÚC, to zas bude protipožární úprava rozvaděčů.........
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.