Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?

Started by Česák O., 15.04.2009, 08:01

previous topic - next topic

Česák O.

Je možné použít jako uzemnění roxor pr. 12mm, který je v základových pasech jako výstuha. Roxor je svařen v základech kolem dokola. Dokola budou 3 pruty a prostřední bych použil jako zem.
Nemůže dojít při zásahu blesku k prasknutí betonu v základech?



#105#

Jan Hájek

Trochu se ve Vaší otázce neorientuji, proto si dovolím opačně:
Pokud je uzemnění provedeno tak jak je v animaci : http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1%20Uzemneni.flv/view
nebo je v souladu s tím jak píšeme zde : http://www.kniska.eu/x/tat/TaT16.zip/view?searchterm=tat
Včetně požadavků normy /citace jsou obsaženy v mé přednášce/ zde:
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view

Tak by neměl být problém.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miroslav Macek

Výztuž se nesmí používat pouze u předpjatého betonu, což patrně není váš případ.

Železobetonové základy by měly sahat dostatečně hluboko pod terén (hlouběji než je zámrzná hloubka).

Pokud je beton zvnějšku izolován nějakým izolačním materiálem, tak je lepší toto řešení nepoužívat (nebo je doplnit klasickým obvodovým páskem).

Také je nutno pohlídat propojení výztuže v základech a zajistit kvalitní spojení s vodiči vystupujícími z betonu na povrch (vystupující vodiče z betonu by měly být protikorozně ošetřeny).