Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?

Started by Martin Tomečko, 25.03.2009, 18:52

previous topic - next topic

Martin Tomečko

25.03.2009, 18:52 Last Edit: 31.07.2009, 21:02 by Miroslav Minařík
Mám vývod v restauraci po starém sporáku a chtěl bych místo toho vývodu osadit rozvaděč.
Z rozvaděče by vedli 3 zás. 1f 16A.
Hl. přívod do tohoto rozvaděče AYKY 4Bx4 jištění keram. poj. 20A.  
Z rozvaděče 3 zás. CU 3Cx2,5 16A charakteristika C.
Zásuvky budou pro kuchyňské spotřebiče jako kávovar, mixér, fritéza atd.
Mohu to tak zrealizovat?

Radek Červený

Popravdě toto řešení není moc košer. Jako největší problém bych viděl to, že průřez vodiče PEN není 10 mm2 v Cu.
Na kabel AYKY jištění 20A tavnou pojistkou je také dost na hraně, ovšem záleží na délce a uložení.
Každopádně ty napojené spotřebiče nebudou mít zanedbatelný soudobý příkon a i tento kabel by byl využíván výkonově na hraně. O vlastnostech hliníku při 100% zátěži nemá smysl diskutovat. A to nemluvím o tom, že někdo přijde za rok, dva, tři a uvidí rozvaděč a řekne, jů, to se nám hodí, sem přidáme to to to.
Zkuste popřemýšlet, zda by nebylo lepší vyměnit celý kabel. Ať to děláte trochu na úrovni  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete.
Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5.
Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Radek Kroutil

No, nevim, Sichr mě to nebere... Jištění 20A a kabel Al 4x4...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Martin Tomečko

Quote from: Milan Illek on 25.03.2009, 21:21
Podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4 nově udělat nemůžete.
Můžete však využít stávající instalaci s vodičem AYKY 4Bx4 dle ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J, poznámka N5.
Obvody nových zásuvek pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2


Můžete mi to prosím osvětlit nemám přímo normy jenom výtahy z norem a nenašel jsem to přesně díky  :-[ ČSN 33 2000-4-41 ed.2?

Radek Kroutil

Pozn N5 máte výše a ČSN 332000-4-41 ed.2 je na zde popsání málo místa. Najeďte si nahoře na tlačítko vyhledávání a tu normu tam zadejte. Nebo ,,proudový chránič,,.
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Illek

Ještě k jištění:
Tazatelem uvedené jištění 20A odpovídá AYKY 4Bx4 volně ve vzduchu, které bylo uvedeno v ČSN 34 1020, zatížitelnost 25A.

Martin Tomečko

TO: Illek
Kabel je uložený ve zdi pod obklady, nevím kolik jich tam vede par určitě jo. Délka kabelu není věí než 10m. ::)

Milan Illek

Uvedl jsem zatížitelnost a jištění pro uložení na vzduchu, podle normy platné tehdy, kdy se tyto kabely používaly. Obecně, při uložení pod omítkou je zatížitelnost vyšší než na vzduchu. Dálkově se váš problém dá těžko kompletně vyřešit. Uvedl jste délku 10 m, pak bych to řešil novým kabelem.

Viktor Klemon

A je určite treba 3 okruhy ?
Ak by stačili dva, vymením pojistky na 16 A ( aj dotyky!), jeden z fázových vodičov preznačím na N a mám dva zásuvkové okruhy TN-S. Nemusím vyrábať rozvodnicu.

Takto sa to často robí pri výmenách el. sporáku za plynový. Na jednom okruhu bude napr. el. rúra, druhý zostane napr. pre zásuvky na linke.

Hugo K.

Pro V.Klemon
Můžete to s tím přeznačením N a rozdělením na dva okruhy popsat podrobněji?
Já mám vsugerováno,že za jištěním musí v TN-S být každý 1f obvod tvořen třemi vodiči.

Martin Tomečko

31.03.2009, 21:04 #11 Last Edit: 31.03.2009, 21:14 by Martin Tomečko
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal ;D. Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit. (dance) Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  (dabel).  Díky všem za rady moc to pomohlo (bigbb)

Hugo K.

Koukněte na příspěvky z 25.3.
p.Červený a p.Illek

Radek Kroutil

31.03.2009, 22:18 #13 Last Edit: 31.03.2009, 22:28 by Radek Kroutil
Nejsem si jistý, ale nevytvořil jste ,,sdružený obvod,, dle  ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3?  :-[
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin Tomečko on 31.03.2009, 21:04
Ták a hotovo v sobotu jsem to dodělal ;D. Ti kteří měli strach o průřes hliníku mohu potěšit. (dance) Místo 4 to byla 6 takže si myslím dostačujíci, udělal jsem tam rozvaděč se třemi 16A jističi bez chrániče... Já vím že se tady často chrániče řeší, ale je tam spoustá spotřebičů staršího data, nějaké lednice a mražák nechtěl jsem jim způsobit škodu která by nebyla malá snad mně za to neodsoudíte do  (dabel).  Díky všem za rady moc to pomohlo (bigbb)

Jenom doufám, že si mě nepozvete na revizi  >:(
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

TO : Martin Tomečko

Komu není rady, tomu není pomoci.   (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Bernard

To je přímo ukázka ukrajinské elektrikářské školy.

Lukáš Malík

To je jeste "relativne" v pohode, dneska jsem videl prodluzku, kterouzto si uzivatelka zhotovila sama!! :D Na vidlici zelenozluty na fazi a hnedy na koliku a na druhe strane presne obracene  (zle).. Hnus velebnosti..a takovych "kopancu" je po dome vice, jesteze je ceka rekonstrukce elektro.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.