Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?

Started by Kamil Táborský, 20.04.2009, 20:17

previous topic - next topic

Jaroslav Klinský

Kamile, věc je ta, že rozvodné dají v podstatě to, co budete chtít a co zaplatíte (v případě navýšení je také otázkou stav sítě). Je potřeba se rozhodnout, jaký jistič dát před elměr - samozřejmě by tam šla dát 16A/3, 20A/3 i ta 25A/3. Každá hodnota s sebou nese určité problémy - při 16A - nelze toho mnoho připojit, musí se dávat pozor při zapínání více spotřebičů. Optimální by mohla být ta 20A/3. Je také dobré zvážit, zda nestačí jen 25A/1 - i míchačky jsou jen na 230V, horší to asi bude s pilou na dřevo. Nebo si ten dotyčný, jenž je majitelem objektu, koupí řetězovku na benzín a nepotřebuje potom žádnou cirkulárku. Ale to je nutné vše zvážit a podle toho se rozhodnout.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Kamil Táborský

Díky za odpověd pane Klínský. A kolik teda by stálo to navýšení  z jednofázového 25 na třeba těch 16A 3fázový

Jaroslav Hasala

Co se týká výpočtu ceny za připojení, je to poměrně jednoduché.

Tak jak jste psal, cena je 200 Kč/A u jednofázových a 500 Kč/A u třífázových přípojek.

Za novou přípojku 3x 25A by jste tedy zaplatil 12.500 Kč.
U zvyšování příkonu se stávající příkon odečítá.
Např. máte jednofázovovou přípojku 1x 20A a potřebujete 3x  25A.
Od 12.500 Kč (25x 500 Kč) odečtete 4.000 Kč (20x 200 Kč), dostanete se k částce 8.500 Kč.

Pokud už budete dělat rekonstrukci elektroinstalace, určitě je z mnoha důvodů výhodnější udělat hned třífázové připojení. A i kdyby jste se snad nakonec přece jen rozhodl pro jednofázové připojení, mělo by to být připravené tak, aby byla případná změna na třífázové připojení co nejjednodušší.

Co se týká stupně elektrizace, rozvodným závodům je to u sazby D02d (běžná sazba pro RD bez el. topení a boileru) srdečně jedno, nijak to nezkoumají, žádná velikost jističe není vyloženě předpsána.
Takovým standardem pro RD bez el. topení je jistič 3x 25A.
Zřejmě by se to vašem případě dalo provozovat i s jističem 3x 20A, ale níž už bych raději nešel.
Z praktického hlediska je totiž použití jističe před elektroměrem 3x 16A poněkud problematické.
Úspora za stálou měsíční platbu (podle velikosti jističe) mezi jističem 3x 16A a
3x 25A je minimální, možné problémy při použití 3x 16A jsou téměř jisté ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lukáš Rotrekl

Na stupně elektrizace A,B,C zapomeňte, to je věc stará několik desítek let....V době kdy neexistovaly rychlovarné konvice, myčky nádobí, .......

Velikost hlavního jističe si zvolte dle svého uvážení a finančních možností. Dimenzování instalace proveďte ale minimálně na 3x40, to je kabel CYKY-j 4x10 do ER je to minimum a od ER to není až taková finanční zátěž do domovního rozvaděče. Tam by stačila i 5x6, někdo zase doporučuje 5x10 (myslim kolega Beláň je tvrdým zastáncem dělit PEN na PE a N co nejdříve).

Pokud si nyní zvolíte 3x16 zaplatíte eonu rozdíl mezi 8000 (16x500) a pak myslim jste psal o 1x25 (5000) tj tri tisíce. Pokud se pak ukáže, že je to málo požádáte o navýšení a bude to obnášet jen výměnu hlavního jističe a revizi, a pak tedy ještě doplatit cenu rozdíl.......... 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Kamil Táborský

Od HDS do elektroměru už 3fáze a PEN natáhlý je.Za elektroměrem jsou 2 fázový vodiče smotaný.Průřez je 1O akorát teda že fázový vodiče mají barvu modrou a všechny 4vodiče jsou uloženy v husím krku ve zdi a vedou cca 6metrů k elektroměru.Nechce se mi tahat nový kabel,navíc se jedná o rozvody před elektoměrem takže jsou to zase starosti a vyřízování navíc.

Kamil Táborský


Lukáš Malík

Tim spise vytahnout a dat novy kabel. Kdyz je to v husim krku, je to takovy problem tech 6m?? :o
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Štefan Beláň

Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.04.2009, 18:01
Na stupně elektrizace A,B,C zapomeňte, to je věc stará několik desítek let....V době kdy neexistovaly rychlovarné konvice, myčky nádobí, .......


TO: Rotrekl

Musím se přiznat, že jste mne tímto výrokem nadzvedl ze židle.  >:(

Třídění bytů dle stupňů elektrizace A, B a C je stále platné a je to základní informace pro další postup pro zpracování projetu hlavního domovního vedení. Třídění se stále inovuje podle současných požadavků na elektrizaci bytů. Poslední změna ČSN 33 2130 v tomto směru byla v roce 1994.
Dalším důležitým kritériem je zařazení do kategorií podle velikostí bytů.  (norm)

I když jsem prohlásil a stojím si za tím, že ČSN 33 2130 je dnes již morálně zastaralá, tak právě tyto požadavky jsou tím nejlepší z ČSN 33 2130 a jsou stále velice užitečné a zjednodušují práci projektantům i revizním technikům. (jednicka)

PS: Takže neplatí žádné zapomeňte na stupně elektrizace...! (no)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lukáš Rotrekl

To Beláň - špatně jsem se vyjádřil, u bytů samozřejmě toto platí stále. Zde řešíme RD, tam bych to vždy pozuzoval individuelně...

Znám domy, které jsou podle tohoto zařazeny v kategorii A - maximálně se peče elektrikou, ale stejně je instalováno přes 30kW (vodárna, bazén s protiproudem, vířivka, ...........................)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.