Jaké pomůcky musí být na rozvodně vn a jak často se zkouší?

Started by František Šohajda, 23.04.2009, 11:40

previous topic - next topic

František Šohajda

Podle které normy se provádí zkoušení pomůcek trafostanice vn?
/zkoušečky vn,diael. galoše, rukavice a pod....a kolik kde čeho musí být..?/
podle typu rozvodny vn?...

#112#
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Od 10/2004 platí PNE 38 1981, která nahradila ČSN téhož čísla. V této podnikové normě energetiky je uvedeno vše, co potřebujete. Vybavení stanic pomůckami všeho druhu s obsluhou i bez, interval předepsaných zkoušek a dle kterých předpisů se provádějí.
Ke koupi je tato norma v Energoprojektu Praha (Ing.Bárta)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

TO:Doležal
Děkuji...platí tato podniková norma i mimo?.....Jedná se o zařízení mimo působnost energetiky, tj. vn stanice vlastnící podnikem.
Spíše bych řekl působnost ČSN EN ?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Je pravdou, že zrušená ČSN 38 1981 uvažovala i odběratelské stanice vn/nn (sk.8a), kde jsou požadavky náročnější než pro distribuční stanice.
PNE 38 1981 platí pro energetiku, neboli pro distribuční stanice. Je tam však poznámka:

Norma neplatí pro vybavení průmyslových, komunálních nebo jiných odběratelských stanic.
Norma může však být využita i mimo energetiku

Obávám se, že norma na obecnější rovině (jak píšete. "Spíše bych řekl působnost ČSN EN") neexistuje, alespoň ji nemohu najít. Dle stránek http://www.nri.cz/cz/energo_PNE.pdf norma PNE k 02/09 stále platná.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

Jenom doplním kolegu Doležala.
Toto vše řešila ČSN 35 9700. Tato norma byla k 1. 12. 2003, zrušena bez náhrady, takže dle mého názoru je věcí provozovatele, jaké pomůcky budou na rozvodně "vn", a jaké lhůty na zkoušení. :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

miratr

Vyhláška 75/2002 - ČBÚ:o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Pomůcky podléhající provádění pravidelných prohlídek a zkoušek a lhůty provádění těchto prohlídek a zkoušek

+--------------------------------      -+------------+------------+
 |Pomůcka                                               |Lhůty          |Lhůty         |
|                                                           pravidelných|pravidelných|
|                                                          |prohlídek     |zkoušek       |
|                                                          |(v   měsících)|(v   měsících)|
+---------------------------------+------------+------------+
 |Zkoušečka   napětí                              |       12       |       24       |
|Fázovací   souprava   nad   1   kV         |       12       |       24       |
|Manipulační   tyč                                   |                  |                  |
|-   měřicí   tyč   na   izolátory   vvn        |       12       |       24       |
|-   vypínací   tyč   vn                              |       -          |       24       |
|-   pojistkové   kleště   vn                     |       -          |       24       |
|Záchranný   hák                                   |       -           |       24       |
|Dielektrické   rukavice                           |       12       |       24        |
|Dielektrický   koberec                            |       24       |       -          |
+---------------------------------+------------+------------

Toto platí,tam,kde dozoruze ČBÚ,myslím si že těmito termíny se nic nezkazí i mimosféru ČBU

j

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky,pracovními a ostatními pomůckami - (neznámá značka) (neznámá značka) 5/2008 autor p.Václav Macháček, ČENES

František Šohajda

Asi se to bude muset řešit nějakým provozním předpisem z výpisů citovaných norem.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...