Jak zjistit první fázi?

Started by Martin Ševc, 25.01.2005, 23:13

previous topic - next topic

Martin Ševc

25.01.2005, 23:13 Last Edit: 02.08.2007, 12:33 by Administrátor fóra, čistič
<p>Chtěl bych vědět jak se zjistí první fáze a jestli to jde? Slyšel jsem, že to asi zjistit jde, ale jak? Jakou metodou? Posílá se po tý první fázi nějakej impulz?</p>

Pavel Ryšavý

Zjištění první fáze ?? K čemu je to dobré??
Pořadí fází např o rotačních strojů to ano. Uvědomte si, že motor se bude točit vždy stejným směrem ať už moror zapojíte s tímto pořadím L1-L2-L3 nebo L2-L3-L1 nebo L3-L1-L2 a nebo se bude točit obráceně například L1-L3-L2 nebo L3-L2-L1 a nebo L2-L1-L3. Ale která fáze je na trafu nebo generátoru označená L1 nezjistíte a nevidím pro toto reálný důvod. Ano v rozvadečích bývají fáze označeny 1,2,3 ale je to čistě rozlišovací označení z nějž se dá vydedukovat POŘADÍ fází, ale nic víc. pokud se podíváte na fázorový diagram 3f soustavy žádná fáze nemá prioritní postavení vůči ostatním

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Mám pocit, že jde o označenou "první fázi" ve smyslu podmínek RZ, jde jen o to, aby "první fáze" z odběrného místa, byla v podružném (bytovém) rozvaděči označena také jako první - myslím, že to je jen kvůli HDO, resp. kvůli připojení stykače pro spotřebiče pod HDO na tuto fázi.


Pavel Horský

Stačí v pojistkové skříni vytáhnout dvě pojistky.Před tím ovšem(jednáli se o budovu s více byty nebo o budovu kde jsou točivé stroje na 400V)musíte vypnout všechny jističe před elektroměry.
Pro potřebu zjištění fázosledu(L1,L2,L3)stačí jen změřit fáze proti sobě zkoušečkou,která to umožňuje.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Ševc

Už se mi dvakrát stalo, že nezávisle na sobě určily první fázi. jednou to byl revizák s nějakým měřákem a podruhý to byl z JME taky nějakým měřákem. Vím že to kničemu to není, jen nevím jestli měli pravdu.


Miroslav Minařík

Hmmm, když se tak myšlenkově projdu vedením až ke generátoru, tak která má být vlastně první? Jak již bylo psáno sled fází ano, ale skutečné pořadí je snad jedno. Pokud si energetika posílá po některé fázi signály HDO, pak si je asi takto dohledá. Ovšem je otázkou, která fáze (na kterou to vysílají) to skutečně je :-)

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Štefan Beláň

Bylo dobrým zvykem a někde bývá, že první fáze je ozn. HNĚDÁ. Leč jiný kraj, jiný mrav. Stále se ještě v některých krajích zapojuje hnědá fáze jako střed . V zásadě je nutné dodržet pouze sled fází a k tomu se dá použít velice levná zkoušečka ZN1....Myslím, že by bylo dobré zavést nařízení, že fáze č.1 bude označená hnědě. I u provedení dnešních kabelů je již snadno rozeznatelné označení L3, je vedena samostatně  a některé kabely mají fázi č.2 světle černou ( nebo lépe tmavě šedou). To je už velice přínosné a ještě lepší je u zahraničních výrobců přímo označení na vodičích L1, L2, L3.
Každopádně by se měla fáze označena hnědě dodržovat v celé instalaci ať už jako  prvá, druhá nebo třetí.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

To: Ševc:
Nelze určit první fázi. Trojfázové napětí lze chápat jako něco, co se pořád točí dokola. To je stejné jako by jste chtěl určit první zub na ozubeném kolu. Lze změřit sled fází (směr otáčení).
Co se týká označování, v praxi se to řeší tak, že někde u zdroje nebo u přípojného místa se fáze označí L1, L2, L3. Sled fází by měl být pravotočivý, u svorek zleva - doprava. Potom dále v instalaci např. v podružných rozvaděčích musí být vodiče stejné fáze stejně označeny, jinak řečeno, pokud někde na začátku vedení označíte jednu fázi jako L1, měla by být jako L1 označena i na všech ostatních místech.
Označování fází ma svůj smysl, podle požadavků ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.7 N1 má být při revizích provedena zkouška správnosti připojení rozvodného zařízení - el. zařízení má mít pravotočivé pole. V současnosti vyráběné kabely CYKY mají barvy fázových vodičů černá, hnědá, šedá.
Používání tří fázových barev toto zjednoduší.
Také by to mohlo pomoci při úpravách pro rovnoměrnější zatížení fází.  

To: Beláň:
Jiný kraj - jiný mrav - u nás (JM) a určitě nejen tady je zase zavedeným zvykem a nepsaným pravidlem, že hnědá fáze se připojuje jako prostřední (L2).
U nových kabelů tedy zapojujeme černý vodič jako L1, hnědý L2, šedý L3.
Žádnou normou to ale vyloženě předepsáno není, nebylo by od věci udělat v tom jednou provždy jasno, nejlépe normou.


Josef Dolejšek

U kabelů vyráběných dle staré normy měl např. kabel CYKY žíly v pořadí ČE, HN, ČE, Z/Ž. Pak samozřejmě, pokud se na L1 dal černý vodič, musel být na L2 hnědý vodič. Ovšem dle nové normy (ČSN 33 0166, ed.2 - od 1.8.2002) jsou vodiče ve čtyřžilovém kabelu v pořadí HN, ČE, ŠE, Z/Ž; v pětižilovém NH, ČE, ŠE, Z/Ž, MO. Nebo obráceně, podle toho, ze které strany se na kabel díváme. Za předpokladu, že vodič PEN (event. vodiče N a PE), se zapojí jako první či poslední, by tedy opravdu na fázi L1 měl přijít hnědý vodič (nebo šedý). Nemělo by se to fakt nějakým způsobem sjednotit?
P.S. Já samozřejmě vím, že pořadí žil v kabelu nemusí odpovídat pořadí svorek, na které se jednotlivé žíly zapojují, ale připadá mi dodržení tohoto pořadí logické.


Ještě poznámku - dávám k úvaze, že by se jedna fáze mohla lišit nějakými signály (HDO) - to je ale možné jen do té vzdálenosti, než narazíte na trafo - tam by se signál rozdělil.
Zbývá tedy jedině něco, jako synchronizace fáze s čelem nějakého namodulovaného signálu - to by asi šlo, ale opět všechna trafa na cestě musí být zapojena tak, aby "seděl" hodinový úhel. Nevom je to jen úvaha. Není zde někdo, kdo zná přesně signály posílané po síti?


Roman Šulc

Měření sledu fází vám umožňuje většina obyčejných vadasek.


Ako uz opisal vyssie kolega,tak vybrat v predchádzajucom rozvádzaci druhu a tretiu poistku,resp.odpojit zili na istiacom prvku.


Martin Kurka

Hodně s křížkem po funuse, ale narazil jsem u KMB na injekční generátor a detektor fáze, kterou potřebujete rozlišit (na které je pověšeno HDO, LON, nebo měření atd.).
K použití je tohle zařízení vhodné tam, kde nejde ty 2 pojistky vyjmout, nebo natáhnout hodně dlouhý měřicí drát.
http://www.kmb.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=78&lang=8859-2
Třeba to někomu při instalacích a revizích zařízení v nepřetržitých provozech  a  rozsáhlých bytových a kancelářských budovách pomůže.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu