• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak spočítat proud motoru?

Started by Jiří Mejstřík, 13.05.2009, 07:21

previous topic - next topic

Jiří Mejstřík

13.05.2009, 07:21 Last Edit: 15.08.2009, 22:04 by Miroslav Minařík
Podle kterého vzorce spočítám proud v jedné fázi u asynchronního motoru zapojeného do hvězdy připojeného na 3x400V a výkonu na štítku 2,2 kW. žil jsem v přesvědčení, že I=P/(U*1,73)=3,17 A, leč u více stejných motorů naměřím kleštákem kolem 4 A. Učiník uvažuji 1.

#112#

Petr Doležal

13.05.2009, 08:52 #1 Last Edit: 13.05.2009, 08:59 by Petr Doležal
Výkon motoru [P] je výkon "na hřídeli" (kroutící moment a otáčky). Vámi spočítaný proud odpovídá té "hřídeli"
My ale musíme pokrýt i ztráty v ložiscích a ventilátoru a tím se nám zhorší účinnost.
A motor také představuje i indukčnost a tím se nám proud vektorově zvětší o jalovou složku. Účiník proto nemůže být roven jedné.
Vy jste změřil ten celkový proud, proto vám to nesedí.
Vzorec zní:
P = 1,73*U*I*účiník*účinnost
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Vzorec uvádí p. Doležal. Předpokládám, že neznáte všechny potřebné hodnoty k výpočtu. Pro odhad při výkonových bilancích můžete použít pro asynchr. motor mnemotech. pomůcku:
proud = 2x štítkový výkon
Příklad: 2,2 kW, proud 4,4A (zahrnut kosínus i účinnost)
Pokud by údaj měl sloužit pro nastavení tepelné ochrany tak buď vypočítat nebo použít tabulek a pomůcek, které má Schneider, Moeller apod.
V měření vidím problém, jak chcete dosáhnout zatížení jmenovitým výkonem?

Jiří Mejstřík

Děkuji za vyčerpávající odpovědi. S tím jmenovitým zatížením by nemel být problém, nebot se jedná o motor protiproudu, který honí stale stejnou vodu dokola a melo by to dpovídat štítkovým udajům výrobce.