• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?

Started by Zuzana Dočkalová, 12.05.2009, 18:52

previous topic - next topic

Zuzana Dočkalová

12.05.2009, 18:52 Last Edit: 15.08.2009, 21:53 by Miroslav Minařík
Mám rodinný domek a elektrikář mi tam 16 drátem zeleným přizemnil nulu a to do krabice od svodu od hromosvodu... Je to možné? Nemůže blesk, který by vznikl, jet po drátu až do rozvaděče a něco se stát?

#117#


Jiří Schwarz

Asi by to chtělo nějaképodrobnosti.
Ale pokud je váš elektrikář odborník, předpokládám, že provedl pouze spoj v rámci hlavního ochranného pospojování a to by mělo být správně.
Jinak hrozí, že blesk, který zachytí hromosvod, si bude hledat všechny cesty na zem a přeskočí neokontrolovaně do rozvodů sítě, kde může poškodit instalaci, zapálit něco v místě přeskoku,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Ta krabice je na fasádě?
Sice nejsem odborník přes hromo, ale mám za to, že právě u té krabice nabízíme blesku dvě cesty, do země a přes instalaci po PEN do země.  Více by se mi zamlouvalo přizemnění až na zemnící vedení v zemi.
Mám pravdu a nebo mě někdo vyvede z bludu?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroslav Lampart

Nějak se mi pořád nezdá, že by svod hromosvodu měl nějakou krabici. Není to náhodou krabice přizemnění HDS? Jinak tohle, dříve "hlavní" pospojování domu řeší ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2  a tam o hromosvodu nic psáno není. Jaký je váš názor?

Radim Strycharski

Ve staré ČSN 34 1390 bylo uvedeno, že se takové spojení má udělat v zemi. Osobně si myslím, že to není až tak důležité. Velké kovové předměty v nedostatečné vzdálenosti od svodu se mají s hromosvodem pospojovat, přičemž můžeme připustit, že i tyto předměty by mohly být někde spojeny s pospojováním elektroinstalace. Přitom se klade důraz, aby připojovací drát tvořil oblouk směrem dolů. Takže nevyzpytatelný blesk si asi hledá cestu nejmenšího indukčního odporu a tak je asi důležitější spíš způsob než místo připojení.
Zajímavá diskuse je např. zde:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7953.15.html

Jaroslav Molák

U elektrickáho zařízení se vyžaduje řemeslné provedení elektroinstalace. Vášemu elektrikáři, tento v normách vyžadovaný základní požadavek, je pravděpodobně cizí.
Paní Dočkalová, Vaši pochybnost musím jenom potvrdit.

Georgis Fasulis

Souhlas s Petrem Doležalem. Určitě by se měla instalace uzemnit do země jinudy než přes svorku hromosvodu!
Jinak, krabice od hromosvodu - naprosto běžná věc u skrytých svodů - tam to ani jinak nejde. :-)
G.F

František Šohajda

Asi v tomto případě měl elektrikář na mysli ČSN 33 2000-5-54 ed.2
čl.NA 12.4.1 -cituji-pro uzemění  hromosvodu s uzemění silových zažízení se
má vybudovat společné uzemění, které musí splňovat podnímky podle ........atd.
A asi si to zjednodušil.....
Pokud je to jak píše tazatelka.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...