Started by peter klembara, 25.05.2009, 21:09

previous topic - next topic

peter klembara

25.05.2009, 21:09 Last Edit: 19.09.2009, 22:49 by Miroslav Minařík
Mam v byte spravenu novu elektroinstalaciu s prudovym chranicom pre kupelku a rozmyslal som, ze by som si zapojil aj zvodič prepätia asi takyto http://www.eurovolt.sk/index.php?page=prod_showprod&catnum=5097045&prefix=obo

Mohli by ste mi poradit, ci sa mi to do bytu vobec oplati? Ak ano, mohol by mi niekto nakreslit, ako spravne zapojit do rozvodnej skrini?
Som sice elektrikar, ale to som este nezapajal.

Do bytu mam potiahnutu len fazu a nulak (ludovo povedane)

#uft#

Jan Hájek

Pokud si vyberete DEHNguard LI  http://www.eurovolt.sk/index.php?page=prod_showprod&catnum=950120&prefix=dehn
bude vám stačit jeden a nainstalujete ho jak je v tomto návodu:
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/2006-montazni_navody/1510CZ_DGTHLI.PDF
O této variantě najdete povídání zde:

http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-1/view?searchterm=dehnguard%20LI
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-03-11.9693993346/view?searchterm=dehnguard%20LI

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!