• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?

Started by Martin Demel, 17.12.2006, 17:42

previous topic - next topic

František Šohajda

TO:Radim Strycharski
Souhlas s Vámi......
Ale i bez dotazu na distributora to není těžké....stačí se podívat na připojovací místo RD ,obyt. domu, bloku ....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Quote from: Milan Illek on 15.05.2009, 13:35
. . . V síti TN-C-S není PEN, jen PE a N. . .

Tak to jsem z obrázku 31B1 divokej, kde první zařízení je "upenkováno"   :-\
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Georgis Fasulis

15.05.2009, 14:18 #20 Last Edit: 15.05.2009, 14:23 by Georgis Fasulis
Quote from: Štefan Beláň on 15.05.2009, 13:06
Jsem naprosto přesvědčený, že se tato síť  prakticky nedá použít a nepoužívá se, z důvodu propojených distribučních sítí.
Podle mne je to pouze teoretická možnost pro ostrovní provoz jednoho zdroje v uzavřené síti, bez napojení na další zdroje.   :)

Opět nesouhlasím, vy se pohybujete pane Beláni hlavně v distribuci a v tom máte naprostou pravdu, ale já se pohybuji hlavně v průmyslu a dnes již bývá běžné, že se již za trafem vn/nn rozdělí N a PE s soustava za trafem je vedena 5-vodičově. :-)

PS: Pane Beláni, poslal jsem vám včera večer vzkaz, nevím, jestli jste ho nepřehlíd, zajimal by mě váš názor na tu koupelnu.
G.F

Jan Alin

Tak koukám že se debata o vodiči pospojení v koupelně trochu zvrhla :-).

Takže k tomu pospojení. Já pospojení zapojuji na PE svorku poslední zásuvky v obvodu (a to vodičem CY4) a tím zajistím že při převrtání kabelu kdekoli na trase zůstane ochranný obvod zachován. Takto mi to bylo vysvětleno a je to i logické.

K těm sítím. Za dobu co dělám do elektriky jsem slyšel mnoho výkladů zkratek TN-C, TN-C-S a TN-S, mě připadá logické a správné tohle:

TN-C znamená že je PEN vodič použit ve funkci N i PE.

TN-S znamená že PE vodič má jen ochrannou funkci a neteče jím při provozu pracovní proud který se vrací ke zdroji vodičem N.

TN-C-S je označení celé sítě ve které dochází v některém místě k rozdělení vodiče PEN na PE a N. Začátek této sítě je TN-C a konec této sítě je TN-S.

Toto mám zkráceně opsáno z jedné staré publikace kterou jsem měl kdysi ke zkouškám. Jsem zvědav až se dostanu k přečtení nové ČSN 33 2000-1 ed. 2 kterou už mám co tam zase překladatel, korektor a tiskař vymysleli a o čem se budeme dohadovat dalších pět let.  ;)

Radim Strycharski

Velice zajímavá diskuse  :)

To: Alin
Problém je, že tato označení vždy platí už pro celou síť (aspoň tak jsem to pochopil).
Pojem "celá síť" nemám rád. To je něco, co nikdo nedokáže zmapovat. Je to jako změřit množství vody v moři. Samozřejmě na výjimky typu "síť IT na železnici" apod.

To: Šohajda
Samozřejmě taková je praxe a je to jednoduché. Ale správně má být ke všemu dokumentace a ten bod rozdělení může být někdy pěkně daleko a nebo se nemusí vědět, kde zrovna je. A jestli mám vědět, jaký typ sítě TN je už od zdroje, měl by mi být poskytnut přiměřený přístup k informacím.

A hlavně mi není jasné, k čemu je dobré vědět v síti TN, že v části sítě, kterou se nezabývám, je přesně nějaký typ sítě TN.

Jan Alin

Quote from: Radim Strycharski on 15.05.2009, 15:01
Problém je, že tato označení vždy platí už pro celou síť (aspoň tak jsem to pochopil).


No já to chápu tak že před bodem rozdělení je TN-C, za bodem rozdělení je TN-S a to celé včetně bodu rozdělení je TN-C-S. Podle mě má cenu rozlišovat druh sítě jen pro konkrétní bod abych věděl jestli je tam PEN nebo PE, ostatně za zavádějící a pouze teoretickou považuji i debatu o tom že v zásuvce v síti TN-C je vždy jen PE ale to by byla debata na delší dobu a méně emotivní prostředí než je občas v této diskuzi  :).

Milan Illek

Quote from: Petr Doležal on 15.05.2009, 14:10
Tak to jsem z obrázku 31B1 divokej, kde první zařízení je "upenkováno"   :-\

On na tom obrázku posuzuje síť z hlediska elektroinstalace, čili např. nějakého bytu a podle toho obrázek nazval. Distribuční síť tam má jen kousek čárkovaně. Ale v tom čárkovaném místě mezi svorkami je TN-C, což tam neuvedl. To jsi popsal v předchozím úplně přesně.
Jinak by to bylo matení pojmů.

Štefan Beláň

Quote from: Georgis Fasulis on 15.05.2009, 14:18
PS: Pane Beláni, poslal jsem vám včera večer vzkaz, nevím, jestli jste ho nepřehlíd, zajimal by mě váš názor na tu koupelnu.


OK  :) http://diskuse.elektrika.cz/index.php?new=1&topic=12523.new#new
Chránič chrání - jistič jistí.

Kolemjdouci_1

Quote from: Štefan Beláň on 14.05.2009, 22:45
TO: Demel

Žádný vodič CY-6 mm2 se do zásuvky nepřipojuje.  (no)
Zásuvku napojíte kabelem CYKY 3x2,5 mm2 z rozvaděč a vodič pospojování CY-6 mm2 připojíte do rozvaděče na společnou sběrnu ochranných vodičů PE. :)


,jen vám chci připomenout,že v normě o pospojování (myslím 332000-5-54) je uvedeno,že doplňující pospojování  se musí provézt.....tak a tak ....včetně ochraných kolíkůzásuvek

Možná nemám pravdu,když tak mě opravte....

Jinak já samozřejmě při pospojování taky nepospojuji zásuvky ani 6mm (to je pro tzv.hlavní pospojování,kde je tento drát přiveden přímo na HOP) ale ani 4mm,co používám já...