• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?

Started by Jan Mikolášek, 20.06.2009, 20:09

previous topic - next topic

Jan Mikolášek

Ve stávajícím bytovém domě  o třech (3 N.P. -panelák) použila montážní firma insalující satelitní TV pro svoje stoupací vedení stávající trubky s vedením pro bytové dorozumívací zařízení-zvonky.
Nevím je-li to v souladu s normami.


#116#

Jirka Š. Svejkovský

Vedení v souběhu musí být provedeno tak, aby se navzájem neovlivňovalo. Anténní svod UPC bude buď kabel UTP nebo koaxiální vysokovfrekvenční, pro zvonky se tahá obyčejný telekomunikační (TCEKPFLE v lepším případě). U těchto vedení, která navíc pracují na značně různých frekvencích by souběh vadit neměl. Vše záleží i na kvalitě kabelů.

Začněte se o problém zajímat až v okamžiku, kdy zjistíte nesprávnou funkci zařízení UPC (to bude náchylnější). Do té doby bych to neškrábal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B