Jaká má být vzdálenost trafa od RD?

Started by Olicec, 26.08.2009, 10:59

previous topic - next topic

Olicec

26.08.2009, 10:59 Last Edit: 01.01.2010, 01:01 by Miroslav Minařík
...,
je pravda, že minimální vzdálenost mezi trafem a nově postaveným domem 20 m?

#112#

Petr Doležal

26.08.2009, 11:09 #1 Last Edit: 26.08.2009, 11:21 by Petr Doležal
Vyberte si:

Venkovní elektrické stanice (Od oplocení nebo obvodové zdi budovy) nad 52kV = 20 m

Stožárové elektrické stanice s převodem napětí nad 1 kV do 52 kV =7m
(tady to souhlasí s ochranným pásmem vzdušného holého vedení vn a proto si nejsem jist, zda u starých stožárovek neplatí 10m)

Kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí    =2m

Vestavěné elektrické stanice od obestavění    =1m

Výrobny elektrické energie
Ochranné pásmo výroben elektřiny od svislé roviny oplocení nebo obestavění    =20m
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Olivec

Koukal jsem na to trafo a je na něm napsáno 22/0,4 kV.
Bohužel netuším jestli podle toho poznám která  vzdálenost je pro mě aktuální.
Prosím pomozte

Jan Vratny

"Vase" trafo je z 22kV na 0,4kV (=400V). Tech 400V je nizke napeti, a 22kV je logicky mezi 1kV a 52kV.

Ted uz si snad vyberete.

Ten bzukot je hnus, co?  :-\

Jirka Š. Svejkovský

Převodový poměr neřeší vzdálenosti. Důležitější je provedení. Je umístěno v trafostanici nebo na sloupu? Fotka by pomohla.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B