Mám elektromer v plote a hneď vedľa neho je umiestnená skrinka s plynomerom.
Je treba urobiť pospojovanie v plynomerovej skrinke?
Pospojovanie plynových rúr?
Skrinka na plyn bude kovová a prívodná rúra na plyn je myslím plastová a druhá kovová.



#117#

Vladimír Kadlec

Jak byste to chtěl provést, potažmo jaký by to mělo význam? Na elektroměrové rozvodnici bývá zaplombován zpravidla i nulový můstek a nebezpečí z absence spojení PZ a EZ v tomto případě nehrozí, neboť přívodní potrubí bývá většinou plastové. Je to podobná situace, jako kdybyste uvažoval o pospojení např. kovového oplocení s el. zařízením v elektroměrové rozvodnici v plotě.  Něco jiného je při vstupu plynového potrubí, předpokládám že kovového, do budovy - zde by mělo být připojeno k ekvipotenciální přípojnici hlavního pospojování.