Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?

Started by Štěpán Novotný, 26.05.2009, 22:38

previous topic - next topic

Štěpán Novotný

26.05.2009, 22:38 Last Edit: 19.09.2009, 23:25 by Miroslav Minařík
Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
Původní majitel s tím prý neměl problémy. Před boilerem je sporákový vypínač, do kterého vstupuje hrubý kabel (původní asi 4x4mm v hliníku...i když je boiler zapojen jen na jednu fázi...) a z vypínače k boileru je to už podle mě CYKY 3x2.5mm... a ten hřeje.
V bojleru chybí spodní víčko a tak je tam vidět celkem tři spirály. Může to být jen nedotažením spojů? Nebo pro ty tři spirály je ten CYKY 3x2.5mm málo?.....
Děkuji

#uft#  A co takhle příkon boileru, opsaný ze štítku - ten by nebyl?
#105# změna otázky ...

Štěpán Novotný

Příkon bojleru neznám,protože tam nikde žádný štítek není....jen jsou vidět tři spirály.....

Štefan Beláň

29.05.2009, 18:54 #2 Last Edit: 29.05.2009, 19:00 by Štefan Beláň
TO: Novotný

Napište aspoň jak je bojler jištěný.  :-\
Pokud se jedná o 3fázový bojler (píšete původní přívod AYKY 4x4 mm2), jištěný 3fázovým jističem, a nějaký trouba jej napojit na jednu fázi před jističem, tak se sčítá proud do středního vodiče N a také do fázového vodiče (CYKY 3x2,5 mm2) za vypínačem.  :)

PS: Možná by stačilo nafotit svorkovnici bojleru a zapojení vypínače na zdi. ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Štěpán Novotný

Jistič je 3f-16A  a vypínač jsem nerozdělával,takže nevím....Každopádně do vypínače "jde" ten hrubý kabel a "vychází" ten tenký.Zespodu jsou zapojeny pouze svorky L,N,PE...žádná jiná...

Miloslav Dunda

1. Dlouhý kabel a slabý přůřez vodičů
2. Volný spoj na svorkovnici boileru, tělese nebo termostatu
3. rezatá svorkovnice