• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:34

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f

Started by Michal A., 01.06.2009, 19:38

previous topic - next topic

Michal A.

01.06.2009, 19:38 Last Edit: 20.09.2009, 00:17 by Miroslav Minařík
Můžete mi prosím někdo poradit se zapojením varné desky na 3f?
Jedná se o panelák a ze zdi mi momentálně visí hliníkové dráty černý, černý, hnědý, žlutozelený. Detaily k desce, viz přiložený obrázek.
Předpokládám, že se mě týká varianta ozančená červeným puntíkem.





#230#

Jaroslav Hasala

01.06.2009, 20:37 #1 Last Edit: 01.06.2009, 20:49 by Jaroslav Hasala
No to by jste tomu dal !

Toto zapojení určené pro sítě, kde je mezi fázemi 230V (u nás je mezi fázemi 400V).

Ve vašem případě je správné připojení 3N.
Zelenožlutý vodič je nutné připojit na svorku pro uzemnění a dále na svorky 4 a 5.

Předpokládám starou TN-C soustavu - v zásuvkách 230V jsou připojené pouze dva vodiče, zelenožlutý vodič je v zásuvce připojen na ochranný kontakt (kolík) a dále průběžně na pravou zdířku.
Typicky je to takhle právě v panelácích.

Zvažte také možnost nového přívodu pro sporák, měděného a pětižilového.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal A

Díky!!

Koukám, že se opravdu vyplatí počkat si na radu odborníka :)

Každopádně s rozvodem v zásuvkách máte pravdu! Nicméně výměna přívodu pro sporák by byla asi nákladnější než celý sporák, protože kuchyň je na opačné straně bytu než rozvodná krabice.

Michal A.

Jan Lebduška

Tak nevím , ale asi bych desku zapojil taky podle červeně označeného obrázku L1,L2,L3, PE.
Pane Hasalo jak jste přišel na to že u červeně označeného obrázku musí být mezi fázemi 230V? Není to tam nikde napsáno.

Zbyněk Hála

Jestliže vám visí ze zdi dráty : černý, černý, hnědý a žlutozelený, vypadá to na starou soustavu TN-C (v hliníku). Doporučení p. Hasaly o novém přívodu je zcela na místě, protože při přerušení PEN (žlutozelený vodič) nemáte kostru sporáku spojenou s PEN potenciálem v rozvaděči a na kovových částech sporáku se může objevit fázové napětí. Nový měděný 5žilový přívod pravděpodobnost této poruchy výrazně snižuje.
Zkontrolujte také jištění a průměr přívodu a porovnejte s příkonem desky, někdy bývá celkový příkon varné desky vyšší než jistič a starý kabel vydrží.