Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?

Started by Luky_1, 02.06.2009, 08:50

previous topic - next topic

Luky_1

02.06.2009, 08:50 Last Edit: 10.10.2009, 12:36 by Miroslav Minařík
Pokud zapojím dvě topné elektrické tyče (jsou na 230 V, jedna má 2kW) do hvězdy, bude zapojení fungovat?
Do hvězdy rozumím zapojit tyče jakoby sériově, ale mezi dvě fáze, s nevyvedeným středem?


#105#

Lukáš Rotrekl

Neměl by to být problém, pokud jsou doopravdy stejné, jen nebudou mít 2kW, ale cca 1800W (na každé bude 200V a ne 230V
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Doležal

To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

V souvislosti s touto diskuzí je by bylo vhodné připomenout jednu věc :

Pokud je v nějakém spotřebiči topné těleso na 3x 230V (třeba 3x 2 kW), bývají obvykle jednotlivé topné tělesa zapojené do hvězdy, bez vyvedeného středu (podobně jako motory do Y).
Není to ovšem příliš šťastné, proudy na jednotlivých fázích nejsou úplně stejné (tělesa nemají  uplně stejný odpor). Zapojení do hvězdy bez vyvedeného středu toto ještě zhoršuje a topné těleso relativně brzo "odejde" v nejzatíženější části.
Týká se to hlavně těles vyrobených relativně nedávno. Zřejmě to souvisí s obecně zhoršující se kvalitou všeho :(

Pokud se střed hvězdy připojí na N, situace se o něco zlepší a zcela bezpochyby to má pozitivní vliv na životnost topných těles.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Petr Doležal on 06.06.2009, 21:54
To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč


Nojo, Ohmuv zakon je potvora....Nejak sem to vzal jen pomerem napeti bez uvazovani, ze je to s druhou mocninou.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Doležal

 (drinks) Alespoň jsme se shodli, že výkon bude menší.
Jinak si budeme pamatovat, že výkon u odporových spotřebičů je funkcí kvadrátu napětí. Když se napětí zvedne 2x, výkon se zvedne 4x. Když napětí klesne na polovinu, výkon klesne na čtvrtinu.
Když napětí stoupne na 110% (dovolená odchylka), pak výkon vzroste na 121%  (1,12=1,21) a toto vám napočítá elektroměr.  :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miloslav Dunda

Dvě topné tyče do hvězdy nezapojícte, kdyby jste se rozkrájel. Bude vám scházet třetí tyč. U dvou tyčí nejde o zapojení do hvězdy.

Milan Illek

Kreslím do hvězdy dvě tyče a ejhle, je z toho půl p... .