Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?

Started by Zdeno Fusík, 29.06.2009, 11:19

previous topic - next topic

Zdeno Fusík

Pri realizácii elektroinštalácie rodinného domu som natrafil na to, že časť krovu (dve hrady) je zhotovená s dvoch zvarených U-profilov.
Je mi jasné, že musím spomínané kovové časti dať na spoločný potenciál.
Otázka je, že či pospojovať zeleno-žltou CY a zviesť do ekvipotenciálnej svorky alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu.
Spomínané kovové časti sú prekryté krytinou (bramac) a nikde nevytŕčajú nad strechu.

#112#

Marek Blažek

Podla mna treba iba pospajannie na PPV. bleskozvod je vonkajsia ochrana.

Jan Hájek

Vše se odvíjí od dostatečné vzdálenosti od jímací soustavy, pokud se nachází ve větší než dostatečné vzdálenosti, připojují se na EP. Pokud v menší, připojují se na jímací soustavu a je třeba ověřit, zda se tím nemůže zavléci bleskový proud do vnitřní instalace- tedy jestli pak bude zbytek el. instalace nebo vodivých součástí stavby ve větší než dostatečné vzdálenosti od těchto profilů.
Software  pro výpočet najdete zde: www.kniSka.eu/software
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Zdeno.Fusik

Ďakujem

Toto je pre mna vyčerpávajúce ....

P.S. Len nedávno som natrafil na tento portál, a som veľmy rád že existuje
      takáto diskusia kde prispieva tak široká odborná verejnosť v oblasti
      elektro...  
 
      Držím palce  ;)