• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?

Started by Lukas Berger, 24.06.2009, 05:01

previous topic - next topic

Lukas Berger

24.06.2009, 05:01 Last Edit: 10.10.2009, 18:50 by Miroslav Minařík
Je možné vést CYKY 2,5 mm v instalační předstěně dřevostavby dle přiloženého nákresu?

Nechci instalovat vodiče do ochraných trubek.
Viděl jsem pár dřevostaveb, kde kabely vedly bez těchto trubek ve stěnách i stropech.
Krabice budou schvalene do dutých stěn z hořlavých materiálů.




#112#

Štefan Beláň

24.06.2009, 09:30 #1 Last Edit: 24.06.2009, 09:44 by Štefan Beláň
TO: Berger

Kabely CYKY opravdu není nutné klást do ochranných trubek, i když to má své výhody jak z hlediska ochrany proti mechanickému poškození, tak i v případě potřeby výměny kabelu. ;)

Určitě ale musíte kabely upevnit. Do parozábrany to nepůjde, a tak je nutné kabely upevnit k nosné konstrukci sádrokartonového stropu a/nebo k trámu nad parozábranou.  :)

PS: Stále je platná ČSN 37 5245:1983! "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah." :)
Chránič chrání - jistič jistí.

František Šohajda

Když máte pochybnosti tak se podívejte do vlastností kabelu na stránkách výrobce....
Je to výrobek a ta něj ručí výrobce v technické dokumentaci...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Ještě bych upozornil na dimenzování, on takový kabel uložený v tepelně izolační stěně má výrazně nižší zatižitelnost.

JBubik

možná jen jedno doporučení: z elektrického hlediska kabely takto vést jde, z mechanického bych byl na pozoru - není dobře, když se budou "flákat" na parozábraně, natož bez uchycení. Je si nutno uvědomit, že dírka či netěsnost na parozábraně o průměru 1 mm má v zimním období vliv na vlhkost izolace o průměru několika desítek centimetrů. Takže je nutno kabely fixovat tak, aby k poškození parozábrany nemohlo nikdy dojít, nejlépe je od té parozábrany oddálit.

Ono to při stavbě nevadí, případné problémy pozná uživatel až o pár zim později. A to je už po záruce...... 

Petr Hendrich

Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? :)

JBubik

Quote from: Petr Hendrich on 26.06.2009, 20:03
Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? :)


V zimě se vlhký vzduch díky různým difuzním tlakům "tlačí" z místnosti ven, naopak v létě dovnitř. Nebezpečí hrozí v zimě, protože se vlhkost natlačí z místnosti do izolace,  v rosném bodě zkondenzuje a 1/ izolace zvlhne a přestane izolovat a 2/ pokud je zkondenzované vody hodně, hrozí plísně a na nevětraném konstrukčním dřevě houby. Proto je parozábrana vždy na vnitřní straně stěny a difuzně otevřená folie na vnější pod taškami či u dřevostaveb pod fasádou (platí vždy zásada, že stavba má být difuzně otevřená VEN). A proto se NESMÍ porušit. Ani hřebíčkem, ani skulinkou.

František Šohajda

Může s kabely být také problém podle nové normy na koulepny, že v místech kde se tahají kabely a jsou zóny tak těch 5 cm od povrchu bude asi problém, protože v izolaci pod sádrošem
se může různě kroutit a těch min 5 cm bude nedodrženo....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Kořínek

 (zle) PROČ zde stále suplujete bežné standardy !  Projekt, odborná firma, provedená fotodokumetace a přiložení  atestů a prohlašení materiálů pro revizního technika.  Něteré, rádoby odborné rady jsou zde úplně na nic.  (norm)