• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?

Started by ms86, 22.07.2009, 11:01

previous topic - next topic

ms86

22.07.2009, 11:01 Last Edit: 27.11.2009, 21:33 by Miroslav Minařík
Nejsem si jist  jestli mohu do bojleru (Mora 5804) namontovat spirálu místo 2kwattové 3 kwattovou rozměrově se to tam vejde,
termostat teplotu vody  bude regulovat ale nejsem si jist co by vyšší výkon spirály udělal náhodou z vnitřkem bojleru.


#105#

Jiří Schwarz

Výrobce něco vyrobí a dá na to prohlášení o shodě.
Když do toho uděláte nějaký zákrok, přebíráte jistou zodpovědnost. Kdyby se stalo, že selže termostat, bojler se přehřeje a něco se stane, soudní znalec to označí jako nesprávný zákrok do zařízení.
I kdyby to šlo udělat bez problémů, i kdyby to fungovalo, dobré řešení to není a já bych do toho nešel.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

 (jednicka) (jednicka) (jednicka)

K tomu není co dodat. Snad jen to, že ještě zřejmě narazíte na technické problémy a to ohledně vyšších proudů a tím slabého vydrátování v bojleru a časté výměny termostatů, které nebudou určeny ke spínání většího příkonu bojleru.

Nestojí to za to. Pokud máte potřebu rychlejšího ohřevu, nebo většího množství vody, pořiďte jiný bojler s tím co potřebujete. Výrobci mají poměrně širokou škálu výrobků.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Valter Mayer

Zapoměl jste napsat jednu zásadní informaci.
1) Hodláte navýšit výkon a tím zkrátit čas ohřevu vody u stávajícího bojleru?
2) Nebo hledáte vhodný typ k obstárání s dostatečným výkonem?

1) Přidám se k předřečníkúm a taky nedoporučuji.
Rizika:
- nedostatečný prúřez přívodnícho kabelu
- nedostatečné jištení
- nedostatečná spínací schopnost termostatu

2) Uvedený typ jsem na stránkách výrobce nenašel. Z čeho jaksi předpokládám variant 1. Pokud byste se rozhodl pro obstarání nového bojleru, zkuste se podívat k jinému výrobci. Někteří nabízí pro vybrané skupiny bojlerú možnost zvolit topné těleso 1-fázové nebo 3-fázové.

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585