Jak mám udělat přizemnění PR?
Mám PR v rodinném domě a k němu mi vedou 4 vodiče L1,L2,L3,PEN....
V PR rozdělím PEN na N a PE to ještě chápu, ale kam zapojím ten vodič z PE svorkovnice na přizemnění?
Vodič z/Ž povedu ze svorkovnice PE zpět do RE,ale kam ho zapojím?

A v pondělí asi dostanu pětku,zase jsem nedával pozor ve škole.. :-X

ALCR

     Pod hlavní rozvaděč v objektu se většinou umísťuje ekvipotenciální svorkovnice (může být třeba i ve sklepě a pod.) do které je přiveden přívod ze zemniče (např. FeZn pásek, FeZn, drát, Cu drát, atd.) u novostaveb má být zemnič základový, u rekonstrukcí starých budov bez zemniče se musí zhotovit strojený např. ze zemnících tyčí. Z ekvipotenciální svorkovnice jde vodič kombinace barev zelená/žlutá PE do podružného rozvaděče na svorkovnici PEN.

     Přizemňuje se vodič PEN, nebo PE v rozvaděčích které jsou vzdáleny více jak 100m od předchozího uzemnění, nebo se přizemňuje místo rozdělení PEN na PE a N, vámi uváděný případ.

     Odpor zemniče do 15Ω respektive do 10Ω pokud je zemnič společný i pro ochranu před bleskem s ohledem na ČSN 62305.

Názorný obrázek se svorkovnicí EPS.

Jiří Schwarz

Bylo by to na dlouhou diskusi jak to má být s tou anténou. V každém případě na obrázku funguje jako jímač hromosvodu, možná bude nejvyšším bodem na objektu a pěkně svede část bleskového proudu přes připojenou elektroniku do "země" přes síťový napájecí přívod.

Jestli mi chcete tvrdit, že ve spotřební elektronice je napájení galvanicky odděleno, dovolil bych si nesouhlasit.
V létě to budou dva roky, co jsem opravoval TV přijímač. Dostal zásah právě přes anténu, byl v zásuvce, vypnutý síťovým vypínačem. Došlo k přeskoku ve vypínači a k destrukci RC členu, který výrobci zapojují právě mezi přívod sítě a "oddělenou" část přístroje. Po výměně vypínače, RC členu a propájení přerušeného (odpařeného) plošného spoje přístroj fungoval.
Majitel měl štěstí, už jsem zažil horší výsledky,především u přístrojů "vypnutých" jen do režimu StandBy
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ALCR

     To Jiří Schwarz ten obrázek není ideální, ale nic lepšího na čem bych ukázal funkci EPS jsem na netu nenašel, obrázek to je firmy Dehn, dotazy a kritiku tudíž směřujte tam :)
Ale mezi anténou a TV je na tom obrázku na koaxu vřazena přepěťovka.

     Jinak jestli někdo máte lepší obrázek který by tazateli/studentovy osvětlil propojení zemniče s EPS, rozvaděči atd. tak sem sním.

jekys

 :)Díky za obrázek a to nevadí jak je to tam namalovaný v praxi to vždycky vypadá jinak.Hlavní je,že to elektrikáři chápaj a dělaj jak to má být zkutečně.
::)Tak a ekvipotenciální svorkovnice mi pomohla.Ještě zmáknout zkoušky a vyučák je doma.. (zle)

ALCR

Úspěch je 70% píle a 30% štěstí :).