• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?

Started by Petr Joe, 23.04.2009, 00:48

previous topic - next topic

dolac

Quote from: Lubomír Jindra on 23.04.2009, 21:14
Čtěte pozorně co jsem napsal - je potřeba odlišit krátkodobé snížení napětí při zvýšení odběru, což je dle vyjádření Petr Joe tento případ a něco jiného je trvale snížená úroveň napětí po celou dobu zvýšení zátěže o kterém se zmiňujete, což není tento případ.  ;)

Petr Joe nezistil v sieti meraním krátkodobé poklesy napätia, ale iba  subjektívne pozoroval prebliknutie žiaroviek a z toho usudzoval že ide o krátky pokles napätia. V tomto prípade však mohlo dôjsť iba ku zmene napätia. Ľudské oko nie je schopné rozlíšiť jas žiarovky pri napätí 230V od jasu žiarovky pri napätí 220V, avšak dokáže registrovať skokovú zmenu už aj o 2V. 

Petr Joe

Moc všem děkuji za přemýšlení.
1. Tu hodnotu jsem v revizní zprávě nenašel.
2. Z článků se dozvídám, že: je to trafem - není to trafem, je to zemí - není to zemí, blikají žárovky - neblikají žárovky,  je to špatným zapojením - není to špatným zapojením, nápad revizáka je i není dobrý...
Prostě zmatek a je vidět, že problém není možno na tomto fóru vyřešit bez proměření a zkontrolování všech obvodů.
Jen pro doplnění, v domě je ještě bojler, velká pečící pánev a takový ten kotel na hektolitr (nebo kolik) čaje, všechno se nějak projevuje, ale ne tak často (jen v létě při táborech) jako ony 3 často používané spotřebiče.

Jan Franěk

Správně jste to pochopil  ;) . Zdánlivá banalita může předjímat velký problém, ale taky nemusí. Jde o to, že všichni mají nějaké zkušenosti s podobným problémem, ale nikdo vám nedokáže poradit na dálku. Skutečná příčina se pozná pouze u vás a zde se jen můžem dohadovat a hádat, kde to asi nejspíš bude.
Kolegové psali o svých zkušenostech a ty mohou být rozdílné, podle příčin problému.
Asi bych ještě jednou pozval revizáka, nebo nějakého zklušeného elektrikáře (ale pozor na relevantní vybavení) a trochu ho potrápil. Většinou totiž tyto věci dají dost zabrat a hledání může být dost dlouhé a trnité. Často je to metoda pokus/omyl.

Nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a šťastnou ruku při výběru toho správného odborníka.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Rovnoměrné rozdělení spotřeby na fáze bych neodmítal, jak je uvedeno v odpovědi č. 2, včera 10:05.

Hugo K.

Pro začátek bych se snažil zapojit nějaké spotřebiče s velkým odběrem na zásuvky umístěné co nejblíže elektroměru,nebo nechat zhotovit "zkušební rozvodnici" (3 jističe ,3 zásuvky) a připojit co nejblíže za elektroměr.Tím bych rozdělil problém na závadu v instalaci objektu a na závadu ve spojích na elměru,hl.pojistkách a svorkách na vedení.

dolac

Quote from: Petr Joe on 23.04.2009, 23:44
Moc všem děkuji za přemýšlení.
1. Tu hodnotu jsem v revizní zprávě nenašel.

To je škoda, pretože by to predurčovalo odpoveď na Vašu otázku. 
Quote from: Petr Joe on 23.04.2009, 23:44
2. Z článků se dozvídám, že: je to trafem - není to trafem, je to zemí - není to zemí, blikají žárovky - neblikají žárovky,  je to špatným zapojením - není to špatným zapojením, nápad revizáka je i není dobrý...
Prostě zmatek a je vidět, že problém není možno na tomto fóru vyřešit bez proměření a zkontrolování všech obvodů.

Pán Franek vám na to jasne odpovedal. Každý ma iné skúsenosti a na diaľku sa ťažko radi. Osobne si však myslím, že podstatu problému dokáže šikovný a dobre vybavený odborník u vás doma určiť za niekoľko minút. Čo sa týka toho trafa, ešte som sa nestretol ani s jedným podobne sa prejavujúcim prípadom, aby bol problém v trafe a to riešim podobné prípady takmer denne. Má niekto inú skúsenosť?   


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: dolac on 24.04.2009, 18:01
Osobne si však myslím, že podstatu problému dokáže šikovný a dobre vybavený odborník u vás doma určiť za niekoľko minút.

No, já se nepovažuju za úplnýho amatéra, ale odhadl bych to až na několik desítek minut. Aby si tazatel nemyslel, že ho někdo chce natáhnout, když mu naúčtuje třeba tisícovku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Joe

Ještě jednou díky všem za rady. Již máme domluveného kvalitního a zkušeného elektrikáře a do prázdnin snad vše dáme dohromady. Poté tu nějak zveřejním nalezené problémy a jejich řešení.
Díky Petr J.

Jan Šalamon