• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?

Started by Marek Balažovič, 19.07.2009, 21:20

previous topic - next topic

Marek Balažovič

19.07.2009, 21:20 Last Edit: 19.11.2009, 18:35 by Miroslav Minařík
Riešim dostavbu RD a zohnal som 4 polove pr. chraniče OFI40 a OFE40
Chcel by som sa spýtať odborníkov aký je v nich rozdiel, resp.ktorý kam použiť. Jeden chcem dať do bytu 3 izby, kúpelka a kuchzna a ten druhý do pivnice kde mám aj garáž a dielnu(zváračka , cirkulár a iné spotrebiče

Petr Doležal

OFE má zkratovou odolnost 6kA, OFI pak 10kA.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Marek Balažovič

Ďakujem, ale to som sa dočital aj na tých chraničoch. Iný podstatnejší rozdiel tam nie je? A ktorý kam použiť?

Jirka Š. Svejkovský

V případě, že nevíte, použijte ten lepší. Já to tak dělám například u rybářských háčků.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Nepíšete jaký mají vybavovací proud??
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Marek Balažovič

 OFI aj OFE 0,03A

... a ktorý je ten lepší ?? Je to ten istý výrobca.

Pavel Ryšavý

Odpověděl vám už kolega Doležal. Jistě znáte zkratové poměry u vás, ve Vaší instalaci (jak jistě uznáte to my netušíme, na dálku se to poznává težko, křišťálovou kouli mám na pravidelné údržbě v servisu). A podle toho zvolíte - berte i v úvahu zda v instalaci náte prvky schopné omezit zktratové proudy.
Poznámka: Co je uvedeno v projektu?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Kalina Jiří

OFE40 = Standartní typ pro použití v domovních a bytových instalacích, reaguje na sinusové střídavé reziduální proudy.
OFI40 = Standartní typ pro použití v domovních a průmyslových instalacích, reaguje na sinusové střídavé reziduální proudy a na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (např. v sítích s fázovou regulací výkonu apod.).

Marek Balažovič

V projekte som sa dočítal o skratovej odolnosti 10kA. To znamená že ten OFE zo skrat. odolnostou 6 kA tam nemožem použiť ? ... ktoré prvky napr. možu obmedziť skratovú odolnosť ?

Dingo

Můžete použít i ten s 6kA. Mě to kdysi bylo vysvětleno tak u jističe tak, že pokud bude něco často vybavovat jistič, tak ten s 6kA odolností odejde do háje dřive než ten s větší zkratovou odolností  ;)
Laicky řečeno ten s větší zkratovou odolností bude mít delší životnost.