• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?

Started by Ilona B., 11.08.2009, 20:38

previous topic - next topic

Ilona B.

V rozvodové krabici ve stoupačkách jsou průběžně vedeny 3 vodiče - černý, zelenožlutý a hnědý. Proměřením napětí mezi jednotlivými vodiči jsem zjistila, že pouze mezi černým a zelenožlutým je 220V. Pro zapnutí centrálního odvětrávání je nutné spojit černý se zelenožlutým. Při použití zvonkového tlačítka se 2 kontakty svítí doutnavka nepřetržitě mimo okamžik sepnutí. Chtěla bych, aby doutnavka dávala znamení pouze při chodu centrálního odsávání. Za tímto účelem jsem si koupila spínač se signalizační doutnavkou, tzn. se 3 kontakty(s popiskem č.3553)...ovšem nevím, jestli je zapojit tak, jak se zde uvádí v jedné z diskuzí, tj. levý-černý, pravý-zelenožlutý a horní-hnědý.



#116#

Milan Karvánek

Při zapojování spínacích tlačítek se signalizační doutnavkou, nebo s orientační doutnavkou, hlavně záleží na tom jaký typ zapojení časového spínače je v objektu použit.
Způsob zapojení se může lišit podle použitého časového spínače a podle počtu použitých žil ve vedení.
Není to tedy tak, že pokud je třeba použit způsob "4 vodičové zapojení s orientační doutnavkou", že si můžete jen na základě svého přání v jediném patře celé stoupačky instalovat "3 vodičové zapojení se signalizační doutnavkou".
Při výměně musíte vždy použít shodný typ a princip zapojení, jako bylo to původní. Jistě můžete použít tlačítko jiného výrobce či vzhledu, ale to je tak jediné.

Zbyněk Hála

Jedním z typickým zapojení odsávání v panelových domech je 3vodičový rozvod - žlutozelený - PEN, modrá - svorka A2 časového spínače, černá - fáze pro signalizační doutnavku. Tlačítko při stisku spojí horní a pravý kontakt, tím se sepne cívka spínače a na černý vodič se sepne fáze pro signalizační doutnavku. Barevné značení vodičů může být odlišné dům od domů.
Tlačítko nesmí mít 2 svorky (doutnavka připojená paralelně) - to pak doutnavka svítí stále mimo dobu stisknutí tlačítka. Při použití 3svorkového tlačítka je PEN vodič společný pro tlačítko sepnutí odsávání  i pro doutnavku.


Velice podrobně to popsal p. Hasala na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5315.0.html

Doporučuji najít jistič pro společné odsávání před instalací tlačítka a vypnout jej. Společné odsávání není zapojeno z bytového rozvodu !!