Je na místě požadavek RT,
aby po výměně starého el. kotle za nový v domku se soustavou TN-C
bylo před kotel třeba osadit rozvaděč s proudovým chráničem a
udělán tam přechod na TN-S se vším všudy?



#105# Toto "nový el.kotel" není otázka! Otázka mívá sloveso a bývá zakončena otazníkem!

Jan Franěk

Příjde mi to neoprávněné. Při výměně přímotopu za nový po vás také nemůžou vyžadovat překopání stávající instalace .
Pokud zde nebude nějaký zásah přímo do instalace, tak je to blbost. Navíc na elektrokotel nemusí být použit chránič. Ten je u běžných RD vyžadován pouze u zásuvek, koupelen a venkovních rozvodů.

Pokud na tom bude trvat, požádejte ho o článek z normy podle kterého to vyžaduje a vyvěšte ho sem.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Kamil Novák

QuoteVýměna jednoho druhu el. zařízení za jiné, stejného druhu a účelu,  není považováno za rekonstrukci.
To je oficiální stanovisko SOD, konkrétně pro zdravotnické el. přístroje.
Z toho odvozuji, že když se nemusí kvůli výměně např. stomatologické soupravy měnit způsob napájení (jestliže jeho parametry vyhovují předpisům,platným v době zhotovení instalace), tak nevím, proč by se tak muselo činit u elektrokotle (který dle mého soudu představuje daleko menší riziko).

To ale nic nemění na faktu, že tím nesmí být snížena bezpečnost zařízení a že musí být dodrženy připojovací podmínky výrobce.  (norm)


BTW : používání RCD před elektrotepelnými zařízeními větších příkonů je dost nešťastný rozmar mnoha projektantů a montérů, který se v poslední době hodně rozmáhá.  (doh)
Většinou je to z hlediska bezpečnosti zbytečné a vzhledem k provozní spolehlivosti i kontraproduktivní.  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Stanislav Bartel

Řekl jste to dobře-kontraproduktivní. Někdy dokonce elektroinstaláterská firma přesvědčí majitele domku, že je to rekonstrukce a musí vyměnit veškerou instalaci podle nové normy. To není levná záležitost a majitel je na na mrtvici.  To, že se vymění jeden metr přívodního kabelu z vypínače /přívod do původního kotle přes vývodky shora/ za dva metry přívodu přes vývodky zdola ještě nezakládá důvod pro rekonstrukci. Navíc podružným rozvaděčem se vytvoří místo, kde se rozděluje PEN na N a P a to dle normy má být někde jinde-neníliž pravda.
Někdy však bývají problémy s HDO. Ten je veden po vodiči modrém N v přívodním kabelu a PEN žlutozelený je použit jako ochraný. Kabel sice 5C ale modrý vodič není pracovní ochranný ale sazba. Toto změnit asi už rekonstrukcí bude.
Co vy na to?

František Šohajda

Nové /jiné/ jištění /ochrana před úrazem/ - instalace podle nových norem...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Tesař


Pavel Ryšavý

RCD - Residual Current Device - Česky "proudový chránič"
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Kamil Novák

Quote from: Pavel Tesař on 19.08.2009, 15:18
TO K. Novák
Co to je RCD. Děkuji. ??


Tak jak uvádí kol. Ryšavý.
Nejsem příznivcem nějakého trendového a důležitě vypadajícího používání zkratek, ale jednak se zkratky jako RCD, SPD, LPS ...atd. používají v normách, za další jsou přesně popsány, tedy jsou jednoznačné a pak (a z mého pohledu hlavně) jejich české ekvivalenty jsou zbytečně dlouhé a tudíž nemusím zbytečně otloukat klábosnici.  (funny)

Pozn.: Jen u té EPS je situace dost nešťastná, neboť se používá pro dvě, naprosto odlišná zařízení.  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj