Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?

Started by František Leopold, 10.08.2009, 20:24

previous topic - next topic

František Leopold

10.08.2009, 20:24 Last Edit: 01.01.2010, 01:04 by Miroslav Minařík
 U zákazníka je třeba vyřešit rozběh motoru, pohánějícího tlakové čerpadlo vody. Nyní je připojeno natvrdo přes stykač, spínaný manostatem na expanzce. Protože zákazníkovi během rozběhu v domě problikávají žárovky, je třeba vytvořit plynulejší rozběh. Nejlepším řešením by byl frekvenčák, jenže na ten nejsou peníze. Nabízí se tedy: Softstartér, nebo přepínání Y/D s čas.relé.
Parametry motoru jsou P=5,5 kW, Ijmenovitý= 11.6A na fázi/v zap. do D,  U = 400V, předřazené jištění 16A/3/char.C
Jaké myslíte, že by bylo nejlepší řešení v poměru cena/spolehlivost/výkon?




#116#
                                   

Martin Kurka

Vážený pane Leopolde,
frekvenčák je v tomto případě kladivo na komára.
Pokud si můžete zkusit rozběh Y-D pomocí provizorně připojeného přepínače, začněte takto, je to nejlacinější řešení pro 5.5kW. Při vtipném zapojení stačí dva stykače na 12A*0,58= 7A a uzlový na  12*0,34=4A.
Experiment ukáže, jestli bude rozběh dostatečně měkký, záleží spíš na síti, než na rozběhu motoru.
Nemáte-li prostor na experiment, začněte hned softstartérem, čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku. Tyristorový softstartér zde považuji za optimální, nebudou-li problémy s jeho rušením, náklady na jeho odrušení na druhý stupeň při nasazení v obytné oblasti by mohly přesáhnout cenu softstartéru i násobně a tím celé řešení prodražit.

Je tady je prostor na nejjednodušší řešení, nebo pomocné řešení - obtokový ventil a hlavně zpětný ventil na výtlaku. Obtokový ventil čerpadla se musí zavřít pod napětím a připojí se "k vinutí motoru" přes časovadlo zpožděného rozběhu. Po dobu čerpání se zavře (zpožděně, jakmile čerpadlo naběhne)  a před rozběhem čerpadla v období vypnutí odtlakuje výtlačnou větev až ke zpětnému ventilu (nesmí je ale odvovodnit - předpokládá se bezchybná funkce sací klapky). Motor se rozebíhá nezatížený do obtoku, proudový ráz je několikrát nižší, ať už zvolíte jakýkoliv druh rozběhu.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Zdenek Rajmont

Quote...čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku ...

... což není případ vodárny s tlakovou nádobou. Pokud to není nautila ve vrtu, kde byste asi těžko  Y/D rozběh realizoval, tak to pomocí Y/D udělějte. Softstart v domácnosti není dík rušení při vysokých úhlech otevření tyristorů zrovna ideální řešení, protože by mohla místo žárovek blikat televize či bručet audio zařízení, nebo by vypadl jistič dík nárůstu harmonických a tím i jaloviny. Pokud to máte možnost vyzkoušet předem provizorně, tak to udělějte, není to zase takový výkon a někdy se stane zázrak. Jinak použijte "prasárnu" z minulého století a motor spínejte přes tlumivku či výkonové odpory ve dvou či třech fázích, které  druhý stykač  zkratuje.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Kastner Lubomír

, váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D. Pokud by se ale jednalo o motor, který je přímo součástí čerpadla např. ponorné čerpadla např. typu UVN, UBX apod. pak to lze řešit 2 způsoby. Novým silnějším přívodním vedením a nebo softstarterem. Předpokládám že čerpadlo je dostatečně vzdáleno od bytových jednotek a tak by ani případné rušení nevadilo obyvatelům bytů. Studna a tudíž čerpadlo asi nebude ve sklepě domu. Alespoň ne o takovémto výkonu.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Milan Illek

Quote from: Kastner Lubomír on 26.08.2009, 21:42
, váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D.

A nezáleží také na napětí toho motoru pro YD nebo stačí 6 svorek? To si nastudujte!