19.08.2009, 20:22 Last Edit: 01.01.2010, 00:14 by Miroslav Minařík
Do budoucí dílny chci zavést k prac. stolu 1f. proud pro zásuvky. Zásuvky (4 ks)chci umístit na starší elektroměrovou desku a současně tam dát hlavní vypínač  zásuvek. K dispozici mám 3f. tahový vypínač 25A. Přívod k zásuvkám je jištěn 16A jističem a chráněn chráničem.
Které vodiče mám vypínat? Určitě fázi (L). Určitě ale nevypínat ochranný vodič (PE), ale jak je to s pracovním vodičem (N)? Vypínačem chci zabezpečit bezpečné vypnutí všech spotřebičů,které budou zapojeny do zásuvek (vrtačka, lampička...)

#116#

Milan Karvánek

Ve Vašem případě všechny pracovní vodiče, tedy L a N.

František Šohajda

Jak píše kolega LaN....
Třeba ve zdravotnictví se toto používá už řadu let a i opravy jsou daleko jednodušší protože oba dva vodiče se odpojí a necourá se nikde nic... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladimír Radimák

Nechci nějak rýpat, ale mám pocit, že požadavek na odpínání vodiče N, je daný:
N se odpíná poslední a připojuje jako první?!  (norm)
Nevím zda tahovým vypínačem je toto splněno.

František Šohajda

21.08.2009, 08:06 #4 Last Edit: 21.08.2009, 08:12 by František Šohajda
To si pletete s vodičem PE !!
Jinak se docela běžně vyrábějí a používají v síti TN-S jističe s odpínačem N vodiče jako celek. Každý výrobce je má ve své nabídce.Jistič je pouze ve vodiči L.Ve vodiči N obyčejný vypínač. ::)
Jako celek je to velké 1.fázový proudový chránič...Jinak lze použít vhodný vypínač třeba 3 fázový a zapojí se poze L a N vodič.Ale v rozvaděči je vhodnější jistič a vypínatelným N vodičem a zárověň jej použít jak hl. vypínač.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

To Radimák:
Máte pravdu, ale:
Problém s případným předstihovým vypnutím či pozdějším zapnutím N oproti fázím je nepříjemný v 3f rozvodu, kdy nám na zlomek sekundy plave střed N. V tomto případě se ale jedná o 1f rozvod.
Analogie je třeba ve stolním svítidle tř.II s dvoupólovým šňůrovým vypínačem, kde taky není definováno spínání N a navíc vidlici můžeme pokaždé připojit jinak.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimír Radimák

Nějak jsem se ztratil v tom 3-fázovém rozvodu, mohl byste prosím blíže specifikovat: na zlomek sekundy plave střed N? :'(
Nějak jsem to nepochopil, učený z nebe nespadl a díky elektrice se učím nové a nové věci :)

Petr Doležal

Je to podobné, jako když se v ostatních diskusích probírá přerušený PEN, v našem případě podobně N. Můžeme probírat různé okolnosti jako jsou:
nerovnoměrně připojená zátěž před sepnutím
doba za kterou se připne N (třeba to nejsou ani milisekundy)
jak je elekronika odolná superkrátkým přepětím
nicméně fyzikálně je to špatně.
Čl.531.1 ČSN 33 2000-5-53 připouští, že kontakt středního vodiče může být předstihový. Mám pocit (nechce se mi probírat všechny katalogy), že ne každý výrobce toho využívá. Správné v příbalu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimír Radimák

Už mi došlo co tím myslíte. :-[ ;)

Štěpán Valenta

Jaké vodče vypínat v 1f obvodu?
U třífázového obvdu např. pro el. sporák by jste neváhali. Sřední a ochranný vodič byjste nevypnuli a vypínali pouze fízové vodiče.
V jednofázových obvodech je to však stejné. Střední vodič nutné vypínat také není.
S výjimkou protorů s nebezpečím požáru, kdy je tak nutné učinit a nebo v prostorec s nebezpečřím výbucu, kdy jak tak nutné učit v každém jednotlivém obvodu...
                                                   o:-)