• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?

Started by Daniel Dědek, 23.08.2009, 19:58

previous topic - next topic

Daniel Dědek

Do novostavby mam přiveden staveništní proud který mi končí v elektroměrovém rozvaděči. Jelikož už mám provedenou kompletní elektroinstalaci, chtěl jsem její část oživit a to následujícím způsobem. Z třífázové zásuvky stav. rozvaděče jsem přivedl proud na třífázový proud.chránič v novem domovním rozvaděči. A hned byl problém, aniž bych něco zapnul (všechny jističe včetně chráničů vypnuté) proud. chránič na staveništním rozvaděči okamžitě vyskočil. Do domu na staveništní rozvaděč mi vede 4 žilový vodič. Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu. Tuším že problém bude v N a PEN vodiči, protože když na proud.chránič nepřipojím N vodič tak nic nepadá... Netuší někdo v čem je zakopán pes??




#116#

Jiří Schwarz

To se na dálku nedá dost přesně vyřešit.
V každém případě 4-vodičový rozvod je síť TN-C, 5-vodičový rozvod (3 vodiče pro jednofázové okruhy) je síť TN-S.
V síti TN-C je společný vodič PEN. Proudový chránič musí být zapojen za "bodem rozdělení", kde je již samostatně střední pracovní vodič N a ochranný vodič PE (za jistých okolností může být přívodní svorka chrániče bodem rozdělení). Nikdy se za proudovým chráničem nesmí spojit N a PE vodič, nesmí dojít ke spojení N vodiče "před a za chráničem".
Pokud je vypnutý chránič, nesmí být naměřeno spojení (svod) mezi vodičem N za chráničem proti vodiči PE (PEN).
Asi tam máte někde v tomto problém, kdyby to viděl odborník, mělo by to být jasné, takhle na dálku konkrétnější odpověď asi nedostanete
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Kroutil

Sám jste si odpověděl.   ;)
Musíte mít 5žilový vodič už ze stavebního rozvaděče a rozdělit již hotový ,,bod rozdělení,, v domu na N a PE. Vy teď vlastně připojíte svorku N na chrániči na uzemněný PEN
Nehledě na to, že ,,oživit,, elektroinstalaci můžete až po výchozí revizi. A pokud už ji máte, tak proč to již definitivně nenecháte napojit na distribuční síť?  ??
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz


František Šohajda

Jak znám kolegy , tak zapojit chránič na motor není problém....
ale jak se motor spouští tlačítky přes stykač tak zapojit cívku tak aby nepadal chránič bývá často nad síly... ;D
Jen to chce znát princip funkce chrániče a hned je jasno...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Daniel Dědek on 23.08.2009, 19:58
,mam následující problém.
Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu.

To bude ten problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B