Jak daleko musí být rozvod nehořlavé trasy pro sirény od hromosvodu ?

Started by David Smutný, 31.08.2009, 11:43

previous topic - next topic

David Smutný

Jaká je vzdálenost, která musí být dodržena v případě SLP vedení od hromosvodu. Hromosvod je vedený po nosném sloupu stavby,  na který je udělána přizdívka z cihel, aby byl krytý. SLP vedení jde po stropě kolem sloupů. Mě zajímá, jak musím být daleko od stavebních sloupů, po kterých jde krytý (zdí) hromosvod.

#117#


Jan Hájek

Mrkněte se na Bulletin 2009 zde: http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view
Pokud je budova provedena podobným způsobem, vzdálenost s (dostatečná vzdálenost) neřešíte je velmi malá, pokud by sloupů bylo méně, doporučuji spočítat dostatečnou vzdálenost. http://www.kniska.eu/software
Tolik k elektrickému oddálení el. instalace od hromosvodu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu