• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?

Started by Radim Dražan, 08.09.2009, 15:05

previous topic - next topic

Radim Dražan

Mám podomácku vyrobenou protahovačku s 3kW motorem bez jakékoliv původní elektroinstalace.
Při nákupu elektromaterialu jsem však byl nemile překvapen vysokými cenami.

Lze použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
(dle mého amatérského a neerudovaného průzkumu je cena motorového spouštěče až dvojnásobně vyšší než je tomu u jističe).
Jedná se mi o co nejjednodušší zapojení

Motor dle štítku při konfiguraci do hvězdy 6,8A
Jistič 6A


#116#

Radek Červený

Motorový spouštěč vám především hlídá, zda má motor během provozu předepsané a nastavené parametry a na případnou změnu reaguje rychleji a citlivěji než klasický jistič. Mimo jiné hlídá také počet fází a situaci, kdy by mohlo dojít k poškození motoru při jeho sepnutí a výpadku jedné nebo dvou fází. Toto vám jistič nezajistí. Nemá to zásadní vliv na bezpečnost. Pokud chcete podstoupit možná rizika s poškozením motoru, odjistěte ho klidně jenom jističem.
Jinak jistič 6A při proudu motoru 6,8 vám bude pravděpodobně dělat problém, obzvláště při rozběhu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

Můžete řešit společně s ovládáním stykačem a tepelným relé, s možností nastavení jmenovitého proudu motoru. Stykač s ovládáním dvojtlačítkem vám zajistí vypnutí při ztrátě napětí v síti a zabrání nekontrolovatelnému rozběhu při obnovení napětí. Jištění přívodu proti  nadproudu dle přívodního kabelu např. pojistkami nebo jističem.
(Uvedené  platí pouze u zařízení určeného pro vlastní potřebu, dodavatelsky možno připojovat pouze stroj jako výrobek s odpovídajícím provedením dle předpisů, dodaného návodu apod., pouze kabelem na přívodní svorky, bez dalších zásahů do vnitřního zapojení.)

Radim Dražan

Pánové, děkuji vám oboum za objasnění onoho rozdílu a zejména pak za přivedení k myšlence tepelného relé a dvojtlačítka. Mám ale ještě jeden dotaz, v příloze je schematický náčrt, je pro mé domácí účely možné provést zapojení takto?

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miroš Jan

TO: Radim Dražan
Čistě teoreticky ano, akorát bych doplnil pro tu ovladačku jistič malé proudové hodnoty, a to hřibové tlačítko zapojil hned za ten jistič. U toho teplotního čidla pozor na to jestli snese fázové napětí. Né všechny čidla jsou na to stavěna.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Ve schéma ovládání chybí vodič N k připojení druhého konce cívky stykače, místo čárkované čáry. Předpokládám, že čárkovaná čára je vodič PE.

Radim Dražan

Ano, ten čárkovaný vodič je vodič PE. U mého zaměstnavatele (Švýcarsko) je běžnou praxi zakreslení vodiče PE čárkovaně. Uznávám, že jsem ho řádně neoznačil a že jsem nevyznačil jeho připojení na kostru motoru.

Vodič N pro připojení druhého konce cívky stykače je přesně ten důvod proč se ještě dodatečně vyptávám vás odborníků. Mohu ho odněkud vyvést? Z 3f zásuvky kterou momentálně mám dostanu pouze 4 vodiče.

Jaroslav Hasala

U starších strojů se toto řešilo transformátorem 380/230V popř. 380/24V, ze kterého bylo napojené ovládání popř. i osvětlení stroje.

Zcela určitě by se to dalo použít i v tomto případě.

Jinou možností je, použít stykač s cívkou na 400V a ovládání zapojit mezi dvě fáze. Samozřejmě, všechny části ovládání musí být určené pro 400V, ale v tom by neměl být problém.

Poslední možností je, zhotovit pro stroj pětižilový přívod (pětipólovou zásuvku) a zapojit to standardním způsobem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radim Dražan

Ano, ale použitím trafa (tuším, že se mu říká oddělující?), nebo ovládáním na 400V by se mi zřejmě zvedla cena. V posledním třetím případě bych musel zasahovat do mojí stávající domovní elektroinstalace.
Nepovažujte mě za hnidopicha, ale co by se přesně mohlo stát kdybych připojil druhou stranu cívky na vodič PE. Je to nebezpečné? Nebo by to nefungovalo?

Jaroslav Hasala

Quote from: Radim Dražan on 11.09.2009, 13:51
... ale co by se přesně mohlo stát kdybych připojil druhou stranu cívky na vodič PE. Je to nebezpečné? Nebo by to nefungovalo?


Jedna stránka věci je to, že se to takto prostě nesmí dělat, že je to prostě zakázané ... 
Může to být za určitých okolností nebezpečné a také to nemusí fungovat. Pokud bude zásuvka, ze které se hodláte připojit, zapojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.
Kontakt PE v zásuvce také nemusí být nutně spojený s PEN vodičem. Může být připojený jen k nějakému místnímu uzemnění. Potom by v závislosti na kvalitě uzemnění mohlo být nějaké dotykové napětí na kostře toho stroje. Při chybějícím PE by na kostře bylo (naprázdno, bez zatížení) 230V (přes cívku stykače).
Vodič PE prostě nelze využít jako pracovní, musí sloužit čistě pro ochranu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radim Dražan

Díky vám všem pánové, jsem zase o něco chytřejší  (jednicka)