Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?

Started by Roland Kusebauch, 04.09.2009, 22:49

previous topic - next topic

Roland Kusebauch

04.09.2009, 22:49 Last Edit: 01.01.2010, 13:33 by Miroslav Minařík
Mám navrhnout pro školící a předváděcí centrum firmy osvětlení učebny pomocí zářivkových 2-trubicových a 3-trubicových těles,
které zbyly při rekonstrukci budovy, zhruba ve čtyřech okruzích.
Nevěděl by někdo, jak a kolik těles rozmístit po místnosti, aby osvětlení bylo v nějaké normě a smysluplné?
Existuje nějaký vzorec? Rozměry místnosti jsou 11,4×9,5×2,9 m.




#117#

anonym

Držte se projektu, který vám přesně určí kolik luxů osvětlení má pro danou místnost splńovat. Měření potom provede buď hygiena a nebo revizní technik, který má k tomuto měření patřičné oprávnění  (zle) (zle)

František Šohajda

Jsou normy/ČSN-EN/ kde máte všechno co potřebujete napsáno...v normě je napsáno jaká svítivost je potřeba pro ten či onen konkretní sál, třídu a pod.....a z toho se vychází při návrhu
osvětlení....tady vám nikdo neřekne konkretní počet svítidel.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

V takových případech je osvědčené nechat vypracovat výpočet osvětlení. Na toto existují speciální výpočtové programy a jistě seženete projektanta, který vám toto udělá. Pokud již svítidla máte, musí je ve výpočtu zohlednit dle optiky konkrétního typu svítidla. Na základě tohoto výpočtu teprve zjistíte, kolik svítidel a jakých budete potřebovat, abyjste dosáhl hodnot požadovaných ČSN a hygienou.
Pravděpodobně to bude něco stát, ale věřte mi, že žádný výpočet ještě nestál tolik, jako předělání zakázky  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lukáš Rotrekl

Jen doplním kolegy, protože tato informace se (alespoň podle mě) špatně vyhledává, tak osvětlení vnitřních pracovních prostorů se navrhuje podle ČSN EN 12 464-1.

PS. Snad jste nečekal, že vám toto někdo sdělí zadarmo?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Lubomír Jindra

Pro takové větší a pravidelné místnosti, platí z hlediska rozmístění obecné pravidlo: Vzdálenost mezi svítidly v řadě, má být vždy 2x tak větší, než vzdálenost každého krajního svítidla od stěny. Osvětlení je tak přirozeně rozložené a nejsou tmavé kouty atd.

Navhrnout osvětlení i s dobrým programem není jednoduché, protože do toho vstupuje celá řada koeficientů  ::) a když pak malíři vymalují 2m vysoký pruh kolem stěny modrou barvou, montážní firma použije jiná svítidla protože jsou levnější a učitelé postaví podél jedné stěny regály, je najednou všechno úplně jinak  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaroslav Hasala

Pokud se o danou problematiku budete trochu hlouběji zajímat, zjistíte, že celá řada výrobců svítidel nabízí různé programy pro výpočet osvětlení ZDARMA ... ;)
Takže v podstatě stačí v konkrétním programu najít svítidla podobná těm, co máte k dispozici ...
Konkrétní návrh bude samozřejmě samozřejmě závislý na dispozici místnosti, na způsobu využití a na spoustě dalších věcí.
Také je nutné brát v úvahu snížení svítivosti během provozu, např. u zářivkových trubic se svítivost časem snižuje. Také je nutné brát v úvahu znečištění svítidel, s pravidelným čištěním se obvykle moc počítat nedá ...
Dá se také vycházet z úrovně osvětlení v jiných místnostech. Provede se měření úrovně osvětlení v jiných (nejlépe tvarově stejných) místnostech, z toho se dá také vycházet ...
Rozhodně se vyplatí spíše přidat než se pohybovat "na hraně".

Samozřejmě, nejjednodušší a legislativně "nejsprávnější" řešení je, obrátit se na projektanta, specialistu pro osvětlování. Celá problematika je poměrně složitá a bez určitých zkušeností to může být dost komplikované.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Novotný

Ke správnému návrhu osvětlení v učebně opravdu potřebujete normu ČSN EN 12464-1. Tam se dočtete nejen o potřebné intenzitě, ale i o rovnoměrnosti a hodnotách oslnění. V učebnách je nutné nasvětlit i tabuli a na to se používají asymetrická svítidla. Výpočet už není zrovna jednoduchý, protože musíte počítat kromě horizontální i vertikální osvětlenost. I když se programy dají stáhnout zdarma, tak musíte nastavit mnoho parametrů a proto doporučuji - raději přenechte výpočet odborníkům.

Jaroslav Kořínek

 8)  Jsou také firmy-výrobci, kteří vám to spočítají zadarmo, ale musí se jednat o jeich výrobky...

Milan Illek

08.09.2009, 12:12 #9 Last Edit: 05.11.2010, 21:29 by Miroslav Minařík
Použijte odpovídající počet svítidel dle požadované osvětlenosti, se zohledněním požadavků na jas, oslnění, barevné podání , barevné spektrum zdrojů, vliv denního osvětlení apod.