• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?

Started by Maros Macik, 16.09.2009, 11:25

previous topic - next topic

Maros Macik

16.09.2009, 11:25 Last Edit: 16.09.2009, 19:36 by Petr Doležal
Do stavajuceho obvodu chcem zapojit stykac OEZ S20-20. Na strankach OEZ je uvedene, ze sa pouziva aj k spinaniu bojlerov. V technickych parametroch je vsak uvedene, ze na 1 pol zvladne max . 1,1kW, bojler ma vsak 2kW. Uvedeny stykac ma 2 poly, ak chcem na to zapojit bojler mam to chapat tak, ze ho zapojim na oba poly?

#112#

Milan Karvánek

Obávám se, že pokud výrobce stykače uvádí, že je vhodný pro spínání boileru a zároveń, že maximální spínaný výkon je 1,1 kW bude tento stykač zřejmě vhodný pouze pro boilery s příkonem do 1,1kW.
Pro boilery s příkonem 2kW musíte najít v katalogu výrobce stykač se silnějšími kontakty.

P.S. myšlenka s "deblováním" kontaktů nemusí být úplný nesmysl, ale jen v případě, že takový způsob zapojení je výrobcem stykače výslovně doporučen v návodu nebo katalogovém listě.

Lubomír Jindra

OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Maros Macik

Quote from: Lubomír Jindra on 16.09.2009, 21:57
OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK


Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol. Je mi zahada preco vyrobca udava maximalnu spinanu zataz iba tych 1,1kW.
Tuto je technicky list k tomu stykacu http://www.oez.sk/viewDocument.asp?document=18036
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?

Fuk Tomáš

Quote from: Maros Macik on 16.09.2009, 22:34
Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.


A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.

Quote from: Maros Macik on 16.09.2009, 22:34
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?

Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Klinský

Buďte bez obav - oba kontakty mají 20A, hodnota 1,1kW je určena pro AC3, což je označení pro spínání motorů, což není případ Vašeho bojleru. Pro ohmickou zátěž (bojler) je AC1 a to má možnost připojení 4,6kW. U vás to možná bude neznalost značení připojení zátěže (AC1, AC3), jinak byste věděl, co jednotlivá označení znamenají - to prosím bez urážky. Setkal jsem se již víckrát s tím, že někdo zapojil motor např. 4kW, ale použil stykač s odpovídající zátěží jen pro AC 1 - u takového stykače se potom po krátkém čase vypálí kontakty.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

M. Zuna

AC-1 = střídavý jednofázový odporová zátěž bez významné indukčnosti nebo kapacity.U každého stykače je jmenovitý prouk pro každý hlavní kontakt.
AC-3 = střídavý třífázový spínání motorů.
ozn.se používalo již za komiků v 70-tých letech

Maros Macik

Tie oznacenia som nepoznal. Takze na stykac mozem kludne zapojit odporovu zataz 4,6kW/pol, teda dokopy maximalne 9,2kW?
Ale co znamena ta tabulka s maximalnym poctom ziaroviek? Ziarovky s indukcnou zatazou maju predsa pramalo spolocneho. A 22ks 60W ziaroviek ani zdaleka nie je 4,6kW.

Petr Doležal

Žárovky díky studenému vláknu zase mají velký proudový ráz při sepnutí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

17.09.2009, 08:17 #9 Last Edit: 01.01.2010, 15:22 by Miroslav Minařík
Pokud vám mohu poradit na základě zkušeností z praxe, tak instalační stykač z OEZ vyhoďte tam, kam patří, tedy do šrotu a použijte instalační stykač od Moellera. Když se vám do roku neuvolní jádro cívky a nebude dělat v rozvaděči nesnesitelný kravál, tak se vám brzy vypálí kontakty.
Na straně druhé, kdyby nebyly stykače od OEZ, tak máme zase méně práce ;D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz