Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?

Started by František Šohajda, 18.09.2009, 18:08

previous topic - next topic

František Šohajda

Posílám foto z Řecka, na jednom sloupu vedení vn a kousek od něho vedení nn...
Nedovedu si představit kdyby vn drát upadl na rozvody nn....


#105#
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

By se stalo to, čemu v Brně říkáme Ignis Brunensis, to je každoroční ohňostrojná show, kdy město vyplácá X milionů a večer se člověk ani nedostane domů, jak jsou všude zaplácané silnice. Tady by to bylo zadara a v každé chalupě  ;D

Přiložím také malý příspěvek z Řecka, tentokrát ještě doplněný o ochranné pásmo vn  :D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Hájek

Co se týká Řecka a elektriky tak se tam našinec nestačí divit.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Václav 3

Quote from: Radek Červený on 19.09.2009, 15:59

Přiložím také malý příspěvek z Řecka, tentokrát ještě doplněný o ochranné pásmo vn  :D


Hlavně, když návštěvníkům chutná!

Jen na okraj, ono to není jen v Řecku, celý jih Evropy je "krása".

Zdeněk Skalka


Jan Hájek

Nejvíc mne vždy fascinuje, že za takto odvedenou práci někdo zaplatí.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Kelbich

Tak taková křížení (vn a nn) na sloupech jsem našel i u nás. V jednom případě bylo několik metrů nad nn, ale pod vn nataženo ještě jedno lano. Zda bylo alespoň uzemněno nevím. No nechtěl bych v tu chvíli manipulovat třeba s holicím strojkem ..., krom toho by mě dost štvalo, že bych patrně přišel o hodnotnější přístroje. Ještě, že u nás máme všechno v zemi. Jinak ještě zajímavější to musí být, když vn spadne na nějaké sdělovací vedení, třeba na telefon. Silové síti, vzhledem k její "tvrdosti" věřím podstatně víc. Kdybych dával přepěťovky, začal bych právě u sdělovacích vedení. Obecně to může být dobrý důvod přejít na optiku ...

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

daff

Když to tak vidím, tak proč musíme mít tu padesátku, když stačí to nějak zalepit  ;D

dolac

Quote from: Radek Červený on 19.09.2009, 15:59
By se stalo to, čemu v Brně říkáme Ignis Brunensis, to je každoroční ohňostrojná show, kdy město vyplácá X milionů a večer se člověk ani nedostane domů, jak jsou všude zaplácané silnice. Tady by to bylo zadara a v každé chalupě  ;D

Nevidel by som to až tak dramaticky. Vzhľadom na to že sa vzdušné vn siete u nás prevádzkujú s neučinne uzemneným uzlom trafa, dosahuje poruchový prúd pri zemnom spojení rádovo iba niekoľko ampérov. Tipujem tak max. 10A až 20A podľa naladenia Petersonovej tlmivky. Pri páde vn vodiča na fázový resp. PEN vodič môže vzniknúť v nn sieti určité prepätie, ale nejaké veľké ohňostroje by som nečakal. A naviac tam má možno jeden vrchný vodič ochrannú funkciu a je uzemnený.         

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: dolac on 21.09.2009, 18:30
Vzhľadom na to že sa vzdušné vn siete u nás prevádzkujú s neučinne uzemneným uzlom trafa, dosahuje poruchový prúd pri zemnom spojení rádovo iba niekoľko ampérov         

A CMOS obvody mojeho PC nebo plazmy v obýváku zajímají ampéry? Nikoliv, kolego, volty. Reagují na ně velmi rychle.

Ani bezpečnost lidí není závislá na ampérech, ale na miliampérech (Ohmův zákon). Takže pád vodiče vn (sice v soustavě IT) může znamenat veliký problém a to nejenom finanční, ale i bezpečnostní.

Myslím, že byste si svojí odpověď měl ještě jednou promyslet (několik ampér na napěťový hladině 22kV je bezpečné?)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

dolac

21.09.2009, 22:36 #10 Last Edit: 01.01.2010, 16:35 by Miroslav Minařík
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.09.2009, 19:26
A CMOS obvody mojeho PC nebo plazmy v obýváku zajímají ampéry? Nikoliv, kolego, volty. Reagují na ně velmi rychle.

Ani bezpečnost lidí není závislá na ampérech, ale na miliampérech (Ohmův zákon). Takže pád vodiče vn (sice v soustavě IT) může znamenat veliký problém a to nejenom finanční, ale i bezpečnostní.

Myslím, že byste si svojí odpověď měl ještě jednou promyslet (několik ampér na napěťový hladině 22kV je bezpečné?)
Asi ste ma správne nepochopil, preto vás trochu opravím.
Kde potečie tých 10A z padnutého vodiča vn linky? No predsa do zeme a to cez všetky možné impedancie voči zemi. Aká je asi impedancia tohto úseku (fázový vodič - sekundár trafa - uzemnenie trafa)? Určite nie viac ako 5 až 10 ohmov, že? Pri zásahu PEN je to ešte lepšie. Ohmov zákon určite poznáte, takže aký bude úbytok napätia na impedancii 5 až 10 ohmov pri prúde 10A? No predsa 50V až 100V. Maximálne o toľko vám stúpne napätie v nn sieti. Netvrdím, že to je celkom bezpečné, a že by sa nemohol niektorý spotrebič poškodiť, ale v žiadnom prípade nečakajte v nn sieti napätie 22kV.
Tie Volty totiž kolega s tými ampérmi niekedy aj trochu súvisia.  
 
Edit: A to som bral ten najhorší prípad a neuvažoval som s impedanciou všetkých ostatných pripojených spotrebičov v nn sieti, kde sa tých 10A môže rozdeliť.
Výsledná impedancia voči zemi môže byť kľudne 1 až 2 ohmy a teda prepätie iba cca 10 až 20V.