Started by Zuzana Dočkalová, 17.09.2009, 14:40

previous topic - next topic

FTTx

Tak ako vraví Petr Doležal, vodičom N potečie pri zaťažený L1, L2, L3 po 1500W necelích 7 ampér a to preto, že jednotlivé sínusoidy fáz sú navzájom posunuté. Pri jednosmernom prúde by bolo možné rátať so zaťažením vodiča N na troj-násobok prúdu striedavého, ale to už nie je presný prepočet vzhľadom na úbytok napätia jednosmernej zložky pri danej dĺžke.

Konkrétne pri úbytku napätia 13V na 85m CYKY 5Cx2.5mm by to malo biť 6,91A bez započítaných strát na odbočkách k svietidlám a svorkách svietidiel.

Patrik Augustin

jak uz psali kolegove minimalni prurez vychazi na 5Cx4mm pocitano s ulozenim v zemi. To si myslim ze je adekvatni odpoved na dotaz a co si s nim udela tazatelka uz je na ni. Na druhou stranu je pravda ze by jsme zde nemeli suplovat projektanty.Nekde u tech svetel stejne bude muset byt nejaky rozvadec a podobne. A to se urcite bez projektu neobejde. Pokud se to neudela jak je v nasi zemi klasikou bz jakehokoliv papiru a bez jakekoliv vychozi revize.  (zle)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Oliver Mička

si spočitajte že tich 6000W by malo ist pri zapatích všetkých svetlách cez vodič "N"   (zle)čo je 26A čo je na priemer 2,5mm2 trochu moc ak sa jedna o trvalú zátaž.,ja by som navrhoval kábel minimálne CYKY 5Cx4 (ideál 5Cx6)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

mmaty

23.09.2009, 08:56 #21 Last Edit: 01.01.2010, 17:05 by Miroslav Minařík
váš výpočet by platil v tom případě,kdyby byla zátěž v jedné fázy,nikoliv však při rozdělení do tří. ;)