• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?

Started by Attila Csontos, 19.07.2009, 12:51

previous topic - next topic

Attila Csontos

19.07.2009, 12:51 Last Edit: 09.12.2009, 19:07 by Miroslav Minařík
Potrebujem vytiahnuť z UPSky výstup 230V-50Hz a predĺžiť ho do vzdialenosti cca 30-50 metrov vo vonkajšom prostredí. UPSka je v racku 19" v klimatizovanej miestnosti a taktiež ukončenie predĺženia je tiež v miestnosti. Pre uloženie vonkajšieho vodiča predpokladám vykopanie káblového žľabu s rozmermi 30x40 cm (šírkaxhĺbka). Pôda výkopu je neznáma (pravdepodobne piesok, alebo piesok a íl, jedná sa o ázijskú krajinu).
Aký druh (typ) vodiča by som mal použiť a ako ho správne uložiť (chránička  a pod ?)?
Príkon pripojených zariadení bude max. 2000 VA.




#116#

Jiří Schwarz

Jestli jsem to dobře pochopil, budujete to někde v zahraničí.
To by asi chtělo seznámit se s místními předpisy.
Pokud jde o uložení kabelu, hodně záleží na tom jaké je to prostředí - zahrada, komunikace, kde jezdí auta, staveniště, kde se bude ještě něco kopat...

Kabel jako takový - do běžné země se dá položit CYKY, nejlépe do chráničky, ideální jsou trubky, do kterých se nedostane nic jako do běžných žlabů a v případě potřeby se dá kabel vytahnout a vyměnit
Nebo pískové lože.
Krytí - u nás se používají jisté fólie, které v případě výkopových prací upozorní, že pod fólií je kabel, pokud by to nebylo zvykem v zemi, kde to budujete, lepší je položit na pískové lože cihly.
Pak nezapomeňte vyhodnotit jaký pokles napětí pro napájené zařízení je přijatelný a podle toho je třeba dát průřez kabelu.
A samozřejmě je třeba počítat s ochranou před NDN. A to je asi nejsložitější problém:
- jaká UPS bude použita, výstup bude jako IT síť nebo v základním režimu TN a při provozu na UPS se zmaní na IT?
- pokud to bude jako TN, je možné použít proudový chránič? Pokud ne, jak vyjde impedance poruchové vypínací smyčky?
- je možné (a je vhodné) vzhledem k umístění spotřebičů chránít je spojením na PE potenciál, který si přivedeme "odněkud"? Pokud to není v prostoru HOP, může vzniknout rozdíl potenciálů mezi přivedeným PE vodičem a "místní zemí".

Na dálku se to nedá do detailu řešit...Berte to jen jako pár postřehů k problematice
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Attila Csontos

Pán Schwarz, ďakujem vám za odpoveď,
čo sa týka miestnych predpisov, je to tam dosť benevolentné, každý si ťahá káble a zapojuje ako mu to vyhovuje a aby mu to fungovalo.
Predlžovací prívod bude zapojený do UPS, ktorá pracuje v režime 24/7 , bez prerušenia.

V každom prípade vám ďakujem za tieto tipy.


Quote from: Jiří Schwarz on 20.07.2009, 10:15
Jestli jsem to dobře pochopil, budujete to někde v zahraničí.
To by asi chtělo seznámit se s místními předpisy.
Pokud jde o uložení kabelu, hodně záleží na tom jaké je to prostředí - zahrada, komunikace, kde jezdí auta, staveniště, kde se bude ještě něco kopat...

Kabel jako takový - do běžné země se dá položit CYKY, nejlépe do chráničky, ideální jsou trubky, do kterých se nedostane nic jako do běžných žlabů a v případě potřeby se dá kabel vytahnout a vyměnit
Nebo pískové lože.
Krytí - u nás se používají jisté fólie, které v případě výkopových prací upozorní, že pod fólií je kabel, pokud by to nebylo zvykem v zemi, kde to budujete, lepší je položit na pískové lože cihly.
Pak nezapomeňte vyhodnotit jaký pokles napětí pro napájené zařízení je přijatelný a podle toho je třeba dát průřez kabelu.
A samozřejmě je třeba počítat s ochranou před NDN. A to je asi nejsložitější problém:
- jaká UPS bude použita, výstup bude jako IT síť nebo v základním režimu TN a při provozu na UPS se zmaní na IT?
- pokud to bude jako TN, je možné použít proudový chránič? Pokud ne, jak vyjde impedance poruchové vypínací smyčky?
- je možné (a je vhodné) vzhledem k umístění spotřebičů chránít je spojením na PE potenciál, který si přivedeme "odněkud"? Pokud to není v prostoru HOP, může vzniknout rozdíl potenciálů mezi přivedeným PE vodičem a "místní zemí".

Na dálku se to nedá do detailu řešit...Berte to jen jako pár postřehů k problematice

Valter Mayer

Quote from: Attila Csontos on 20.07.2009, 13:14Predlžovací prívod bude zapojený do UPS, ktorá pracuje v režime 24/7 , bez prerušenia.

V prípade, že ešte nie je obstaraná UPS, by som navrhol zvážiť použitie 3f UPS. (Väčšie kapacity, väčšie rezervy, "tvrdší" zdroj, dlhšia doba prevádzky na baterky).

Vzhľadom na požadovaný príkon a vzdialenosť je CYKY 3x2.5 minimum. A doporučil by som väčší prierez.

Môj návrh by vezeral nasledovne:
3f UPS ako zdroj TN-S
istič 3x16A/B
prepäťová ochrana (parametre približne rovnaké ako DehnGuard)
CYKY 5x6 v chráničke

Na druhej strane:
4-pólový  hlavný vypínač
opäť prepäťová ochrana s uzemnením
4-pólový prúdový chránič 25A/0,03
ističe pre jednotlivé obvody technológie

Na takto pripravený rozvod je možné zapojiť 1f aleb 3f UPS. Použitie prepäťových ochrán je vhodné vzhľadom k povahe technológie a požiadavkám na dostupnosť.

Attila Csontos

UPS-ka je už dávno kúpená, je to jednofázová UPS Eaton 9130.
V každom prípade ďakujem za ideový návrh. Zhrniem všetky možnosti inštalácie a potom sa rozhodnem.


Quote from: Valter Mayer on 22.07.2009, 10:05
V prípade, že ešte nie je obstaraná UPS, by som navrhol zvážiť použitie 3f UPS. (Väčšie kapacity, väčšie rezervy, "tvrdší" zdroj, dlhšia doba prevádzky na baterky).

Vzhľadom na požadovaný príkon a vzdialenosť je CYKY 3x2.5 minimum. A doporučil by som väčší prierez.

Môj návrh by vezeral nasledovne:
3f UPS ako zdroj TN-S
istič 3x16A/B
prepäťová ochrana (parametre približne rovnaké ako DehnGuard)
CYKY 5x6 v chráničke

Na druhej strane:
4-pólový  hlavný vypínač
opäť prepäťová ochrana s uzemnením
4-pólový prúdový chránič 25A/0,03
ističe pre jednotlivé obvody technológie

Na takto pripravený rozvod je možné zapojiť 1f aleb 3f UPS. Použitie prepäťových ochrán je vhodné vzhľadom k povahe technológie a požiadavkám na dostupnosť.